正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平
05-29灭火的基本方法有四种:(1)冷却法将灭火剂(水、二氧化碳等)直接喷射到燃烧物上把燃烧物的温度降低到可燃点以下,使燃烧停止;或者将灭火剂喷洒在火源附近的可燃物上,使其不受火焰辐
05-29因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,
05-29灭火器灭火时,与火源距离2--3米。立于上风口位置,顺风向灭火。干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末 , 由具有灭火效能的无机盐和少量的添
05-29玩过雪的手没多久会很热!而热水洗手后不久手依旧会冷。热水比冷水更能吸收热量,因为热水挥发的时候需要吸取周围更多的热量,且能在短时间产生水蒸气,把火源覆盖,火源得不到氧气,便不
05-29要快速灭火,就淋上柴油助燃,尽快把能烧着的烧完,火自然灭了。各扫自家门前雪,不管他人瓦上霜这个问题,本就有问题!巴黎圣母院被火烧,是世界文化遗产不可弥补的损失,全人类都应
05-29消防器材店:现在很多地区都有小型的消防器材店,都是有销售家用灭火器的,因此,找到一家正规的消防器材店就可以买到家用灭火器的。当然消防器材店一定要选正规的,否则怕产品质量存在问
05-29前段时间刚刚做过消防的培训。干粉灭火器除了专业的检查以外,就查两方面:第一、效期,看是否在使用效期内。不排除有人用更换标签的方式造假,所以可以把灭火器稍微摇下,看是否有流动感
05-291、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;3、如果检查发现压力底下、管带损坏
05-29手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是8年。手提贮压式干粉灭火器10年。一般情况下,干粉类的灭火器有效期是10年,但是这个有效期也与放置灭火器的环境有关。比如说化工单位、加油站等
05-29正常情况下,灭火器跟三脚架都是放在后备箱里面的。一般情况下,后备箱内两侧都会有专用的扎带,一侧用来捆住灭火器,一侧用来捆住三脚架(三脚架是可以折起来的)。买车送的灭火器一直
05-291.灭火器维修和再充装都是由专业维修店专业人员进行,其他人员不能私自处理。2.灭火器不能满足规定要求时,需要及时更换,不能单独购买干粉。基本在5块钱哦。要根量多量少量少要贵此,
05-29买车送的灭火器一直是放在了后备箱,当时觉得放在座椅旁边有点碍事,然后后来坐朋友的车,他是放在副驾驶座椅下面的,后来想想也对,灭火器放在后备箱,万一驾驶室里面有个小火苗,还得跑
05-29灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效.这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉.第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力
05-29鉴别灭火器是否在效期内主要看指针是否在绿黄区,在红区就不行了。。灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期
05-29这个消防自动报警图纸上的方框中的c或者m都是指的模块的,模块具体的图标是方框中的I/O等字样的或者单独的一个字样的就是。主要的消火栓系统,喷淋系统火,灾自动报警系统,机械排烟系
05-29我国灭火器的型号是按照《消防产品型号编制方法》的规定编制的。它由类、组、特征代号及主要参数几部分组成。类、组、特征代号用大写汉语拼音字母表示;一般编在型号首位,是灭火器本身的
05-29消防检测单位本来就不是消防工程施工单位啊。是可以委托第三方检测三位进行检测的。需要出验收合格意见书。1、公安机关消防机构在受理消防验收申请之日起20个工作日内组织消防验收,并
05-29电气设备发生火灾时尽量使用二氧化碳灭火器,其他灭火器回损坏电气设备。 二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。 二氧化碳灭火器常应用于实验室、
05-29第一次盖住时火焰还要燃烧一下才灭,消耗了盖子内的氧气,第二次盖是为了使盖子内外气压平衡。如果不盖第二次可能在盖内空气冷却后打不开盖子物质燃烧所需的条件:可燃物;与氧气接触;
05-29干粉灭火器充装有效期是:出厂后满10年报废;新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年
05-29二氧化碳灭火器,自出厂之日起,每月称重,在未使用的情况下,如果重量变轻,就是存在泄压,必须维修。如果没有变化,自出厂之日起5年必修做筒体水压试验,以后每2年做一次。二氧化碳不存
05-29这个需要根据车型的大小来决定。普通的家庭轿车配备一个小型灭火器就可以了,通常是1公斤装的灭火器,但是从实用角度来讲,建议配备3公斤装的灭火器。另外,中型以下货物运输车辆配备4公斤装
05-29当然会跳闸,配电箱没事,但是干粉带腐蚀性,里面的设备就不能用了,配电箱灭火应该用二氧化碳灭火器。应该配备二氧化碳灭火器,灭火无残留,适合配电室及精密仪器。一般别放在驾驶或
05-29可乐能灭火可乐灭火是什么原理?“是因为碳酸饮料摇晃后,会产生大量二氧化碳,饮料中还含有水,喷射时有水雾效果,能同时起到隔绝氧气和降温两种功能。”可乐灭火的主要原理是窒息和冷却
05-29这个问题要看具体情况,也就是说要看你的具体要求,假如是车载灭火器,网上都有,可以够买。如果是营业场所购买,就得注意了。首先根据营业场所特点以及设计方案,选择适合自己的灭火器,
05-29悬挂式七氟丙烷灭火装置属于气体灭火系统里面的。变配电房、发电机房、储油间、计算机房等不适用水消防系统的这些场所都可以用。 一般来说,场所比较小的适合用悬挂式七氟丙烷灭火装置,
05-291、使用前要将瓶体颠倒几次,使筒内干粉松动2、然后除掉铅封3、拔掉保险销4、左手握着喷管5、右手提着压把6、在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摇摆,喷射干粉覆盖
05-29不能用湿粉,只能用干粉,卖假的时候用湿粉.拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂干粉灭火器以液态二氧化碳或氮气作动力
05-29民用建筑防火等级要求应符合最新的国家规范《建筑设计防火规范》【GB50016-】要求: 5.1.2民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃
05-29灭火器瓶分很多种型号的,干粉灭火器从1公斤装,2公斤,3公斤,4公斤,5公斤,8公斤,都有,还有50公斤的呢!!!例如:1公斤的,里面装1公斤的粉,然后充1.2Mp的氮气!!这是标准气压,
05-29电路或电器着火时是不可以用泡沫灭火器灭火的。普通泡沫灭火器不可用于扑灭带电设备的火灾,否则将威胁人身安全。泡沫灭火器是通过筒体内酸性溶液与碱性溶液混合发生化学反应,将生成的泡
05-29按灭火器充装灭火剂不同,灭火器可分为7类:【1】清水灭火器。【2】酸碱灭火器。【3】化学泡沫灭火器。【4】空气泡沫灭火器。【5】二氧化碳灭火器。【6】干粉灭火器。【7】卤代烷灭火器。
05-291、通常的情况,如果换粉的话,是原价一半吧2、如果不换粉的话,原价四分之一。1、对车辆来说,建议买4公斤干粉灭火器,ABC型的2、价格大概在50元左右,可考虑去淘宝买,或到当地的消防
05-29指在绿色部分表示压力正常,可以使用。一般酒店、住宅楼、餐厅、商场超市等一些公共场所配备的灭火器是干粉灭火器,这类灭火器的指针有三个区域。分别是欠压红色区域、正常压绿色区域、超
05-29干粉灭火器最常用的开启方法为压把法。将灭火器提到距火源适当位置后,先上下颠倒几次,使筒内的干粉松动,然后让喷嘴对准燃烧最猛烈处,拔去保险销,压下压把,灭火剂便会喷出灭火。开启
05-29自动消防设施检测:消防自动报警,自动喷水灭火系统,消火栓系统,通风排烟系统,应急照明疏散指示,卷帘门,等等内容同行。一般型式认可证书(如灭火器、栓、枪、扣、应急灯等)的检验
05-29机关、团体、企业、事业等单位应当按照消防技术标准,定期组织对消防设施、器材进行检验、检测、维修和保养,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保消防设施、器材完好有效。单位
05-29你好,给你推荐一下几个做水基灭火器的品牌:神龙, 江荆, 欧伦泰 ,火冰水基灭火器,超猛水基灭火器,消防认证3C认证世新2L水基灭火器家用车用灭火器绿色环保灭火器 88元; 高效型神
05-29新的旅居车要带灭火器,其他汽车并未强制要求携带灭火器,但要携带三角警告牌。 根据《中华人民共和国道路交通安全法》: 第二十一条驾驶人驾驶机动车上道路行驶前,应当对机动车的安全技
05-29灭火器等消防器材的安装什么的,我想已经有很多段友回答了,我在这就不鳌疏了。我这人回答问题喜欢直奔主题,不喜欢扯东扯西先讲讲我身边的例子,跟大家分享下,最近三年内,我所在的市,
05-29任何压力容器都有一个安全的工作压力范围,低于压力指标的属于不合格品;高于压力指标的存在安全隐患同样属于不合格品。为此,还是要按照灭火器灌装压力要求来操作。干粉灭火器自出厂日
05-29液态二氧化碳灭火器的工作原理是:喷出的液态二氧化碳先气化吸收热量,使环境的温度迅速降低,二氧化碳本身不能燃烧,也不支持燃烧,密度比空气大,因此能有效的灭火.液态二氧化碳灭火器的优点
05-29干粉灭火器无毒。干粉灭火器喷出的烟雾状东西其实就是粉尘。通常情况下,干粉灭火器喷出的粉尘会迅速沉降,但如果直接对着人喷射,大量的颗粒物就会吸入肺部(其中还包括了很多人看不到的
05-29“水火无情”,一旦发生火灾,后果将不堪设想。火灾初期阶段,火势不是很猛,还是有望得到控制的。在消防安全常识方面,接下来为大家介绍一下火灾初期扑救的三大原则,以便在火灾初起阶段
05-29按照建筑消防的相关规定,一般20平米放一个4公斤的就可以了。没有绝对数据。一般是50平方米一组,重点地方相应要多加,但是一个重点部位的灭火器不能超过5个。这是安全管理规定。灭火
05-29喷淋泵,手提式干粉灭火器距出厂日期5年、火灾应急广播的控制。(1):消防设施、每月工作、室内消火栓、将有关情况记入运行记录;(4),每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织
05-29站在上风向,距离着火点3m左右,对准火焰根部,左右来回扫射就可以了。使用二氧化碳灭火器时,手不要握住金属喷管部分,避免冻伤。1灭火时,人应站在上风处。2不要将灭火器的盖与底对着
05-29可以的,灭火器只是普通消防器材,出售灭火器是正常的经营。灭火器具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之物灭火器。尤其是在高楼大厦林立,室内用大量木材、塑料、织物装
05-29如果只是为了应付消防检查,用干粉的就可以了,如果是真的为安全着想,我建议用水基泡沫灭火器。您好!比较推荐水基型灭火器,因为它能够扑灭1A等级的A类固体火,55B等级的B类液体火,
05-29以前在单位开车的时候,车上是有的。但现在的车一般都不配了。还真用过一次。那是去年的时候,在市委党校附近,有一辆小面包车自燃了。我车上有,我两下给他扑灭了。那是时感觉还真好用。
05-29要看是什么电器类,电子元器件类最好用2co灭火器没有二次损失,360伏带电电器就不可以用了。普通电器类最好用干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有
05-29如果是小区竣工验收,消防检测费是由建设方,即开发商承担,而不应由业主承担事业单位消防的检测费安装费计入固定资产么?要看检测费与消防设备是一体的,还是每年固定发生的。1、如果
05-29消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。
05-29在消防安全普查时,经常发现一些单位存在着将灭火器装门面的现象,林林总总的摆放在大厅、过道内,借以显示领导对消防工作的重视程度。灭火器是扑灭火灾的“尖兵”,而非接受监督检查的“
05-29这个是没有什么影响的因为灭火器的话,大多数都是放在,驾驶座下面都是平放的我的回答希望你能满意祝您生活愉快【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】灭火器是有他的
05-29主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。 手提式干粉灭火器不适宜扑灭(B)的初起火灾。干粉灭火器使用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾;干
05-29必须要检车,需要灭火器。具体流程如下:1.购买机动车后,要先缴纳交强险, 可以在4S店直接办理,也可以自己到保险公司办理。同时4S店要提供临时车牌。2.拿着交强险保单、购车发票、机动
05-29交警应该不查,主要是验车时用灭火器瓶承压一般为2.1mpa以上,灌装压力1.4mpa,如果车内温度不是高的离谱就是安全的根据气体体积变化公式,0-60度压强增加0.3mpa左右没有问题的夏天把灭
05-29申请消防技术服务机构资质的,应当向机构所在地的省级公安机关消防机构提交下列材料: (一)消防技术服务机构资质申请表; (二)营业执照等法人身份证明文件复印件; (三)法人章程,
05-29