建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的
05-30一、以干粉灭火器为例:新的干粉灭火器,出厂后满10年报废;新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重
05-30灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。1.主要部件的检查压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器
05-30二氧化碳是常用的灭火剂,碳酸氢钠受热分解出二氧化碳和水蒸气,活泼金属,如钠、钾等都可以与二氧化碳和水反应,其燃烧生成物过氧化钠、过氧化钾、超氧化钾也可以与二氧化碳和水反应,所
05-301.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一
05-30温差较大,表内水蒸气液化关键是看看有效期如离有效期还早就不用管了正常现象灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。这时应
05-30灭火器灭火应对准火焰的两个位置:一、着火点根部灭火器要对准火焰的根部喷射但要注意如果是纸张火焰, 那就不能, 因会把带火的纸喷射到别处.化学液体的火焰也是如此, 不能把火焰的面积扩
05-30灭火器报废年限:水基型灭火器出厂期满6年; 干粉、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年。但是,还要注意维修年限:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修后满1年;干
05-30扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器,不得使用选用化学泡沫灭火器和水型灭火器。在选择灭火器时应符合下列规定:1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器
05-30热水效果好有人会迷惑不解,难道灭火也要分冷水和热水吗?其实,这里有科学道理。大家知道,灭火的常用方法无非是冷却法、窒息法、隔离法、抑制法四种。为什么热水灭火的效果要比冷水强呢
05-30主要原料是玻璃纤维。玻璃纤维具有防火,隔绝空气的作用。使用时由于玻璃纤维容易扎手,所以一般推荐要带手套用,还有现在为了防止这一问题,一些的家庭用的有橡胶涂层,这样的话就可以不
05-30风力灭火器风力灭火器就是消除掉第三个条件温度,使火焰熄灭.风力灭火器将大股的空气高速吹向火焰,使燃烧的物体表面温度迅速下降,当温度低于燃点时,燃烧就停止了.这就是风力灭火器的原理降
05-30二氧化碳灭火器是没有压力表。除了二氧化碳灭火器之外的干粉灭火器、泡沫灭火器、水基型灭火器等是有压力表的。二氧化碳灭火器里的灭火药剂为二氧化碳,二氧化碳在常温下是气态,通过高压
05-30验车是需要携带灭火器的。准备工作:1.灯光暗,改装氙气大灯都可能让你的年检“卡壳”年检的时候,车管所会对车辆的灯光进行检查。一:前后双镜头行车记录仪!前后双镜头行车记录仪!前后双
05-307座车不在新规范围内,仍按原规定执行上线年检。不需要灭火器的。请核对车辆行驶证的打印的车辆类型、车辆注册日期、车辆年检截止年月等信息。新上牌的小型私家客车六年内免上线,但仍需
05-30电梯机房是应该需要配备灭火器的,并且灭火器应该是二氧化碳的。需要!《电梯监督检验规程》中《电梯监督检验内容要求与方法》第2板块机房,2.2中要求“机房应有合适的消防设施”,这里就
05-30一般情况,新车出厂配置中没有灭火器,需要的话,要自己购买。 首先汽车,发生自燃的危险,特别低,1万辆车也不一定有一辆车会发生自燃,所以是一个小概率事件。第二,为了这个小概率事件,
05-30现在汽车使用的灭火器大部分为干粉灭火器,干粉量一般为1Kg左右,具备灭火级别高、功能全、灭火迅速、具有电绝缘性能和较好的低温使用性能等优势,而且还便宜,但相对于高级二氧化碳灭火
05-301.看有效期,有效期以外的是不能使用的;2.看压力表指针,指在红色区域(负压)或者黄色区域(高压)都是不能安全使用的,需要去充粉;3.检查瓶体和喷头胶管,变形的或者胶管破裂的都需要
05-30手提式泡沫灭火器。泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。灭火时,一手握住提环,另一手握住筒身的底边,将灭火器颠倒过来,喷嘴对准火源,用力摇晃几下,即可灭火。干粉灭火器。
05-30卖消防器材的商店都有,或者网上也可以买到!你在网上购买的车载灭火器,有可能是根本不能起到灭火作用的冒牌货。在“3?15”来临之际,近日,公安消防支队对一批假冒伪劣产品进行了集中销
05-30水陆两栖大飞机用来灭火,首先要有充足的水源,有适合水陆两栖飞机降落取水起飞条件的湖面或者海域,取水点距火灾现场航程又不能太远,水陆两栖大飞机起飞降落气象条件要求比较严格,西昌
05-30电器火灾不能直接用水水或性灭火剂或者普通泡沫灭火器来扑灭,容易发生触电。应该使用干粉灭火器。泡沫灭火器和液体二氧化碳灭火器不能灭电火,泡沫灭火器适用于扑救一般B类火灾,如油制
05-30干粉灭火器使用说明书上都注明ABC类或BC类字样,标明其分类的适用范围。A表示固体,B表示液体,C表示气体,ABC类干粉灭火器表示能够扑救固体、液体、气体火灾,而BC类干粉灭火器只适合扑
05-30化学泡沫灭火器又叫水基型泡沫灭火器,充装的是水成膜泡沫灭火剂.水成膜泡沫灭火剂简称轻水泡沫灭火剂(AFFF),瑞港消防水成膜泡沫灭火剂在灭火过程中其泡沫层析出的水分能在燃料的液面形
05-30您好,★冷却法:如用水扑灭一般固体物质的火灾,通过水来大量吸收热量,使燃烧物的温度迅速降低.最后使燃烧终止。 ★窒息法:如用二氧化碳、氮气、水蒸气等来降低氧浓度,使燃烧不能持
05-30摇动灭火器时,一手托住上部,一手托住底部,上下倒置地摇两到三次。在拔的时候一定要托着下部,不要压着夹板。喷的时候,一定要抓着软管的前部,才能把控好粉末喷出的方向。4KG以上的灭
05-30铁铲不属于消防器材,其他的都是,消防掀才是消防器材,一般灭火器分为水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器和洁净气体灭火器。清水灭火器属于水基型灭火器的一种,内部充装的是清洁
05-30强制规定灭火器每两月必须检查一次,消火栓箱每季度,应急照明灯具每年;但在实际操作中是根据现场实际情况来确定的,比如公司现场环境复杂,消防器材使用频率较高,损耗大就可以缩短检查
05-30当你铿锵的脚步声渐渐淡出我的听觉范围时,我已不再惶恐、不再忧伤。只悄悄在心灵深处,最温软的地方藏下那份相聚的缱绻,安暖一个人的世界恬淡而幸福着。淡墨生香一篇篇叙不完枫红菊香千
05-30首先我们要先弄明白混动车起火主要哪些方面,最常见的是锂电池起火,属于电气火灾,A类火灾为固体火灾;B类火灾为液体火灾;C类火灾为气体火灾;D类火灾为金属火灾;E类火灾为电气火灾;F
05-30为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,
05-30用二氧化碳灭火器较好,二氧化碳灭火器扑救后无残留,不损伤精密仪器,但扑救过程中要注意通风,以免窒息!!二氧化碳灭火器。科普一下: 干粉式灭火器: 干粉灭火器使用方便、有效期长,
05-30你那个就叫灭火器年检,一般20块钱就搞定,前提是不灌粉,不换件搜索京阳伟业安全查看灭火器年检的相关内容干粉灭火器年检其实非常简单:1、新购置的干粉灭火器,,有效期2年,2年后送维
05-301、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2
05-30是的哦,这个是必须有的,验收通过后,要每年再检测一次质检报告无固定有效期,如产品标准更新,或产品更新,即需要重新检测一般质检报告建议三到五年更新一次,以保证市场认可度华瑞检测
05-30二氧化碳灭火器筒体常见的规格有2、3、5、7公斤,2357表示二氧化碳灭火器的充装重量。 直径104、116、136、156毫米。 长度大约在500-800毫米左右。 对应筒体的重量大约:4、5.5、8、11公
05-30你都提到是灭火器箱了,当然是放在地上或嵌墙安装,没有挂灭火器箱的。至于手提式灭火器是可以放置在灭火器箱内,也可以通过挂钩、托架挂在墙上。灭火器箱的设置要注意以下几点:1、灭火
05-30灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力
05-30你好,我们是专业从事灭火器销售的,灭火器指针到红色是没有气压了,意思就是冲不出来干粉了,就算你想体验一下拔掉保险也冲不出来的,你可以到石桥铺交易城去找灭火器销售的地方,叫他给你维修
05-30扑救电气火灾用干粉灭火器、二氧化碳灭火器。因为使用这种灭器的灭火药剂绝缘性能好,不会发生触电伤人事故。您好!会的,因为干冰【固态二氧化碳】在气化的时候会大量吸热,造成局部低温
05-30取消不取消评估资质,不影响消防师的初衷和含金量,如果有志于从事消防行业,考注册消防师肯定是主旋律!消防检测公司是对建筑消防设施进行年检的第三方机构。主要就是每年来检测一下建筑
05-30无论是打火机还是油,托运和带上飞机都是绝对不可以的,这是现在的规定,如果你带到机场只能寄存在安检或者自愿丢弃灭火器属于压力容器,不可以航空托运。答:民航客机机型简介波音737-30
05-30安装在通向室外的墙面,当使用七氟丙烷气体灭火装置时,安装高度大于室内总高度的三分之二.某企业单位安装了气体灭火系统,而消防器材中的气体灭火控制盘是气体灭火系统的的重要组成部分
05-30按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部第61号令)第四十条的规定“消防安全重点单位应按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练。”依据《灭火器维修与报废
05-30如果FM/ABC5比FM/ABC1,就是5公斤的。国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如MFL2"就是指abc干粉灭火器2公斤。其中第一个字母M代表灭火器,第二字母代表
05-30首先你要知道,任何私人都没有销售灭火器的资格,否则,就属于非法经销。其次,朋友,也没有哪个人会从私人手中买灭火器的。消防器材的经销,需要到消防部门去备案,需要在工商管理那里申
05-301.沙子不会燃烧,并且阻断了空气与燃烧物的接触,燃烧就要停止。2.沙子比较重,压在燃烧物上会使燃烧物内部空隙变小,从而使燃烧物与氧气接触面积减少。3.沙子温度低,它吸收燃烧物产
05-30消防检测公司办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证等和注册一般公司一样,重点是需要到消防主管部门和质量技术监督局取得检测资质(人员资质和单位资质)。 申请消防技术服务机构资
05-30使用干粉灭火器的步骤:1、使用之前先检查灭火器是否在正常的工作压力范围。2、将灭火器指针调在绿色区域,灭火器压力表分为三个颜色区,黄色表示压力充足,绿色表示压力正常,红色表示欠
05-30从灭火效果来看,比较推介水基灭火器,通常灭火器最便宜是干粉,其次是水基,最贵是二氧化碳,由于二氧化碳不适合车内高温环境,且普通民众不容易懂得操作规范,且车内燃烧高温容易复燃,
05-30是的,已经有很多车主用行车记录仪试验过了,记录仪接的点烟器,一段时间后不再录像,断电了,新福的是会断电,点烟器的电压是来自电瓶的,所以汽车在不启动的时候,也能从电瓶里得到电压
05-30上坡辅助系统的作用就是防止汽车在坡道起步时溜车。它是一项特别实用的功能,对新手来说绝对是一个福音。它有效的避免了我们在坡路起步是溜车、熄火等危险。这项功能在是默认开启,不能通
05-30罚款看情况而定,并不能一概而论。1、在道路交通安全法没有明确规定。2、各地执行中,特别是道路交通安全违法行为处罚及记分标准里面都有规定,一般是罚款50元怎么总想着罚不罚款呢,是对
05-30干粉灭火器是不建议个人私自充压的,这是有危险性的行为!1、灭火器压力值在1.2-1.8之间为正常值;水压测试为正常压力值得1.5倍,也就是测压的上限值;2、私自充压过程和使用过程中,由于
05-30火灾探测器来说的话,最佳应该选择吸气式感烟火灾探测器。因为可以直接探测到机房机柜里,也可以探测整个机房,而且灵敏度高,可以提前几十分钟到几个小时报警,往往小隐患时就知道了,而
05-30起火了你还考虑破坏电子设备?首先,灭火器有二氧化碳、泡沫、水型、干粉灭火器选择。专用的电子计算机房内,要考虑被保护的对象是电子计算机等精密仪表设备,若使用干粉灭火器灭火,肯定
05-30应该不符合要求,灭火器正常的压力表指针应该在绿色区域,指在红色区域则说明灭火欠压,灭火器欠压就不能保证灭火器使用时的各项性能指标,就应该及时送到灭火器维修公司进行维修或对灭火
05-30压力到了黄区属于超压,如果过了一点点没事,可以使用。过了太多就得换掉或放点压力。搜京阳消防。压力表指针在绿黄中间需要调节一下灭火器旋扭的松紧再用。 辨认压力表:1、压力表指针指
05-30干粉灭火器的组成:干粉灭火器按结构分为手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。手提式干粉灭火器筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。该系列灭火器具有结构简单、操作灵活应用广泛、使
05-30