答:干粉灭火器使用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾;干粉灭火器可用于上述几类火灾外,还可扑救固体物质的初期火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。1、干冰灭火器。主要成份是二
05-30窒息灭火法,原理就是去除空气中的氧气,火没有氧气就会熄灭。窒息灭火法。 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法
05-30水的灭火原理:水本身不燃烧,覆盖在可燃物的表面,吸收大量的热,使可燃物的温度急剧降低到着火点以下,而且产生的水蒸气覆盖在可燃物的表面,也起了隔绝空气的作用。二氧化碳灭火原理:
05-30灭火器分很多种,干粉灭火器,水基灭火器,二氧化碳灭火器等等。首先说干粉灭火器,干粉灭火器是现在最常见的灭火器,顶部的手把处也有一个拉环,用于确认是第一次使用,旁边还有压力指示
05-30这个是直接的卡主的,先放进去以后,在用外面的黑带卡主就可以了,和书包的卡子差不多的,请采纳车载灭火器用粘扣固定,没有固定要求要放的具体位置,建议放在方便拿的地方,以备不时之需
05-30看你是什么灭火器水基6年报废出厂3年再充装以后每隔1年充装一次3111.干粉10年报废出厂5年以后每2年一次5221。洁净气体也是10年一样5221。二氧化碳12年报废52221您好,51安居为您服务。干
05-30一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。根据灭火器设置规范要求的按照公共区域的走廊长度20米一组设置或者面积的按照4公斤灭火
05-30大型油罐内有液体油,爆炸后或泄漏会有油流出,只有沾黏性灭火器才能抑制住,选用泡沫灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器、2氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭
05-30是的,这个灭火器维修检验需要消防维保三级资质的,需要抓们的化验员证和检验员证的。制定消防台账;定期检查、检查记录存档;定期充装,单位与维保单位备案待查;灭火器设置应符合国家标
05-30燧石,古代与火镰、火绒配合点火的工具。它是一种石头,通常被叫做火石。多产于山上,有的产于水中,可以点火。火柴【英文名:Match】,也称“安全火柴”。根据记载最早的火柴是由中国人
05-30灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮
05-30灭火器是必须防范措施,配电室这种地方,不出事就好,出事相当危险也很麻烦,虽然现在重视安全,设备安全系数很高,但防范风险胜过一切,必须重视的。干粉灭火器可用于高压10KV的配电室;
05-30灭火器是必备物品,但很多车主都没有。审车时只是临时借一个。我一个朋友就因为没有灭火器上牌的时候被万般刁难,自己买的灭火器别人也不认可。最后只能从他那里买一个的。所以你懂的没有
05-30救火=救命啊,着火了。这样大家知道要救人,而且险情是火灾。直接喊救人,大家不能第一时间知道险情是什么,可能拎着刀枪棍棒就赶来了。人类对火焰的恐惧是与生俱来的,因为火势一旦失控就
05-301.手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向2.使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动3.使用时应先拔下保险销,如有喷射
05-30按设计配置图的位置。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应
05-30汽车专用灭火器建议使用干粉灭火器,水基型水雾型灭火器也可以选择,前者价格略低、后者价格较高。干粉灭火器是汽车使用普及率最高且最稳定的类型,其优点在于不易爆炸、耐高温、体积适中
05-30干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由
05-30手提式干粉灭火器的类型规格:碳酸氢钠干粉灭火器和磷酸铵盐干粉灭火器。1、碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火
05-30简介:上海品和消防设施检测有限公司成立于2008年12月23日,主要经营范围为消防设施维护保养检测,消防设施建设工程专业施工,消防建设工程专项设计,建筑装修装饰建设工程专业施工,建筑
05-30不会,不是因为温度高就会爆炸,灭火器最常用的是干粉灭火器,里面的成分说白了其实就是石灰粉,是固体的东西,不是气体的.放心好了合格的灭火器放车内不会爆炸。即使夏天车内温度高于室外温度
05-30不是强条,不属于一定要复检的材料,但应有检测报告和出场合格证。管材的应用领域很广。许多行业都在使用管材。不同行业有不同行业的特点,从而具有不同的技术要求。管材是一个比较成熟的
05-301.准备工作,检查灭火器的压力,铅封,出厂合格证,有效期,瓶体,喷管。2.火情判断根据火情选择合适的灭火器,迅速赶赴火场正确判断风向。注意,油类火灾,应使用泡沫型灭火器。柴火类,
05-30这个燃气锅炉突然熄灭有什么原因嘛,实际上在燃气锅炉在突然断气后一般有二个原因。一。现在的燃气锅炉却都有自我保护功能。当断电及无水时。会自动熄火的。应该是空燃比有问题吧,检查下
05-30七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,无毒性反应含量NOAEL=9%,大气中存留寿命ALT=31年,灭火设计基本含量C=8%,具有良好的清洁性、气相电绝缘性和物理性能,为目
05-30因为现在所使用的灭火器一般为氮气驱动。换气有三个原因。第一,气压太低,这样子,就无法驱动干粉完全的喷射出来。第二,气压太高,这样存在安全隐患,因为灭火器瓶长期处在一个高压、状
05-30灭火器的种类较多,按其移动方式可分为手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为储气瓶式和储压式;按所充装的灭火剂则又可分为水基型、干粉、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器等;按灭火
05-301、干冰灭火器。主要成份是二氧化碳,适合于灭液体火灾、气体火灾以及一部分固体火灾,特别是图书什么的。最大特点是灭火不造成污染。2、泡沫灭火器。主要成份是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,还
05-30无机盐、不可燃烧的气体等。无机盐有磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾。它们是是燃烧反应的非活性物质,能够阻断燃烧的链式反应。不可燃气体如氮气、二氧化碳等,起到稀释燃烧物表面氧
05-30干粉灭火器通常灭液体和气体类的火灾更有效。因为干粉的渗透性差,往往只能灭掉外层的火,物质燃烧后内部仍有高温,而干粉的降温作用是不明显的,所以有可能内部持续发热阴燃,最终会死灰
05-30因为二氧化碳灭火器里面的二氧化碳是固体状态,即常说的“干冰”,档里面的二氧化碳释放出来的时候,会迅速由固态升华为气态,在这个过程中会吸收大量的热,因此不小心喷到人身上会使人冻
05-30二氧化碳灭火器在对电器发生火灾时使用时是不合适的。干粉灭火器适用范围不比较广一些。答:abc干粉灭火器指的是可以灭a类b类c类火及电火,二氧化碳灭火器可以灭b类c类及电火一、 A类火灾
05-30M指的是"灭火器",F指的是干粉式的,ABC指的是可以灭A类、B类和C类火及电火。A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾。B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤
05-30配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类
05-301,右手托着压把,左手托着灭火器底部,轻轻地取下灭火器;2,除掉铅封;3,拔掉保险销;4,左手握着喷管,右手握着压把;5,在距火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉复盖
05-30煤堆自燃是储煤场中最常发生的事故,煤炭一旦自燃会大大的降低煤的品质,污染自然环境,严重时还会引发火灾,造成不可估量的经济损失或人员伤亡。发生煤堆自燃处理措施:由于煤场发生自燃
05-30根据充装的灭火剂的不同,灭火器的保质期不尽相同。具体参考如下-1、水基型灭火器有效期:6年2、干粉灭火器的有效期:10年3、洁净气体灭火器:10年4、二氧化碳灭火器和储气瓶有效期:12
05-30干粉灭火器罐体没有专设防晒功能,不宜放在太阳下暴晒,特别是夏季长时间暴晒会加快灭火器密封件的老化,导致存放期缩短。干粉灭火装置应该放在干燥和通风良好的地方,并避免阳光直射。通
05-30车载灭火器,应该放在可以短时间快速取用的地方(可以平放)。具体位置根据自己车体结构而定。一、车载灭火器选购注意事项:【1】车载灭火器和日常生活中使用的灭火器一样都有保质期,超
05-30要经常查看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内,绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低。检查中,如果发现灭火器超过保质期,也应及时更换。经常有人
05-30生产日期是“06年11月的”,如果保质期是12年的话,那么就到11月底,现在都快到11月了,确认报废无疑。灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型
05-30可以的,第十九条在消防监督检查中,公安机关消防机构对发现的依法应当责令立即改正的消防安全违法行为,应当当场制作、送达责令立即改正通知书,并依法予以处罚;对依法应当责令限期改正
05-30压力表换新的。要重新拆卸后检测,装压力表再安装。不过在灭火器维修培训时,教员说如果压把部件有损坏,这个灭火器就报废了。是为了安全起见。现在的灭火器,压力表卸了就会泄压,再装上
05-30干粉灭火器检查内容:一是每半年卸下气瓶,称量气瓶内二氧化碳的重量。手提式灭火器二氧化碳气瓶的泄漏量达于额定重量的5%或7g【取两者中较小值】,推车式灭火器二氧化碳泄漏量大于10%时
05-30以下灭火器的配置数量,仅作参考。甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计
05-30我会说,只要质量有保证,我就会选择它,因为这个是前提。车载灭火器分干粉灭火器,二氧化碳灭火器和水系灭火器三种,常见的有bc和abc两类。不管选择哪种,我们都要谨记去有资质的消防器
05-30二氧化碳的密度比氧气密度大,起到隔绝氧气的作用在二氧化碳灭火器中,由于二氧化碳是液体状态,在喷出的瞬间会气化成二氧化碳气体,从而迅速降低环境温度,使温度降至燃烧物燃点以下,这
05-30干粉灭火器使用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾;干粉灭火器可用于上述几类火灾外,还可扑救固体物质的初期火灾,但不能扑救金属燃烧火灾。如果对你有帮助,请点击页面上的好
05-30检测应由第三方进行检测,施工方进行安排委托具有质资的检测单位进行检测。有标准的,一般本省物价局会有批价文件。消防竣工检测一般都是委派消防所检测中心,材料方面测试委托第三方实验
05-30要看多大的啊,最小的580毫升的,外形有点像杀虫剂,网上的售价大概在38-50元之间。实体店不一定,坑一个算一个,喊价120的都有。合理的价格应该在50-70元之间。现在网店上好多卖的,但是
05-30气溶胶灭火剂释放时的性状类似气体,其灭火对象、适用场所和灭火控制系统 。泄压口就是个口啊,上面覆盖轻型材料,发生爆炸这个材料可以飞起来,定额看那个覆盖材料来定吧。----四川共安
05-301、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右
05-30灭火器的型号按照消防产品型号编制方法编制的,由类,组,特征代号及其参数,比如MFT50理解M就是灭火器,F就是干粉.T就是推车式,50表示重量KG,合起来就是50KG推车式干粉灭火器是下一次强
05-30可根据一个消火栓箱对应2具4KG干粉灭火器进行配置,也可以根据50平方左右1具灭火器进行配置(泉州晋江消防设备059582118119),如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约
05-30是有规定要求带灭火器的,无论新车和旧车。灭火器是汽车在年检时的必查项目,关乎车和人的生命安全呢。灭火器:又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭
05-301、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2。2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具。3、但同时需要满足每个灭火器设置点不应少于
05-30手提式灭火器宜设?在挂钩,托架上或灭器箱其顶部离地面高度1.5m,其底部距地不少于0.2m其----是指什么东西?灭火器? 灭火器有顶棚嘛? 保证灭火器主体在人的,平视视线之内,1.5m左右。灭
05-30一般来说,黄色欠压,绿色正常,红色过压。。如果指针在红色区域需要注意防爆,指针到黄色底部的基本是用完的。。普通灭火器应用广泛,不可能使用剧毒物质,通常临期的消防器材可以用来演
05-301.干粉类的灭火器。2.二氧化碳灭火器。3.泡沫型灭火器。4.水型灭火器 (1)冷却法。 将灭火剂直接喷到燃烧物上,使燃烧物质的温度降低到燃点之下,停止燃烧。 (2)隔离法。 将火源处及
05-30基本火灾都可以用泡沫灭火器来灭火。但因为泡沫灭火器的流量比较小,一般发生火灾的初期采用灭火器, 如果火灾已经比较大的时候,会用泡沫消防炮、机器人坦克、远控泡沫自动灭火系统来灭