建筑消防设施故障有哪些

2021-02-01 10:54:06 104人阅读
建筑消防设施故障有哪些

4人参与回答

  • 孤雨飘崖

    1)消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。

    (2)擅自降低消防技术标准,将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,产生漏水,业主干脆将其关闭。

    (3)应设控制中心报警系统的高层建筑改设集中报警系统或区域报警系统,有的根本不设火灾向动报警系统。有的高层建筑消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、以及非消防电源的切换等无法实现联动控制。

    (4)消防电源无法保证消防用电设备需要。按照设计规范要求,应设计满足电力负荷的高层建筑,不考虑消防控制室、消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘,以及其它消防用电设备的消防用电;个别高层建筑在无自备发电设备的情况下,都仅有一路供电;且消防用电线路的敷设未按要求,应穿管保护的消防用电线路,穿管不到位,造成大量的线路裸露。

    (5)防排烟系统设计施工随意性大。按照规范要求,一些本应设置机构加压送风防烟设施的不具备自然排烟条件的防烟楼梯问、消防电梯间前室或合用前室,其不具备自然排烟条件的前室,却不设加压送风系统;有些虽然设置了机械加压送风系统,但防火门未安装或损坏严重,达不到防烟楼梯间压力要求。

    (6)消防电梯功能不具备。消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等不满足规范。消防电梯缺少上述条件,不能起到保护作用,会危及消防队员生命安全。

    (7)防火门、防火卷帘材质各异。

  • 土拨鼠marmot

    消防模块故障主要有以下几点:1、总线故障,总线上无电压,2、设备故障,总线正常,设备读不出码3、24V断线,为DC24V无电压或是24V正负接反。4、反馈报断线故障,没有压电阻,反馈为有源反馈,反馈端接线线路接地。5、设备编码重码故障,造成设备故障。6、类型错误,设备编程与所接设备不符。7、设备电流过大,导致常开常闭触点损坏,产生持续动作或是不动作。

  • 天蝎鲁尼

    火灾自动报警系统容易出现的问题、产生的原因及处理方法:(1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。

  • 繁华落尽荒

    这个问题问的有点模糊。即没有说地域,也没有说建筑物的高度和使用性质,单看问题,无法确定问的是超高层建筑、一类高层建筑还是二类高层建筑,很难抓住重点回答呢。举个简单的例子,室外消火栓,在北方,通常都是用地下式的,而在南方,基本都是地上式的,那是因为北方冬季寒冷,容易结冰,而南方冬季虽然冷,但是绝大多数的室外消火栓是冻不住的。而建筑物的高度和使用性质决定了其消防设施的具体设置要求。简单的说,高层公建一定严于高层住宅,超高层建筑一定严于一类高层建筑,一类高层建筑一定严于二类高层建筑。而消防设施包括防火分隔设施、安全疏散设施、消防给水设施、防排烟设施等等14种之多,每种消防设施都可能出现问题的。建议您在检查的时候先看一下设计图纸,然后对照图纸检查能更方便点。

    欢迎您在评论区发表自己不同的观点,期待您的留言,谢谢。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听