乙类厂房怎么灭火
4人参与回答
-
邵临伯
要设的,建筑设计防火规范要求,占地面积大于300平方的厂房就要设室内消火栓。
-
张and何
一万平米的丁戊类厂房,消防规范要求的不是很多,需要安装喷淋系统,应该是配备消防栓,灭火器,消防报警系统,另外考虑地区人工费的差异性,价格应该在每平方米100元左右
-
地认内
这得看厂房的大小,戊类厂房是属于轻危险级,厂房储存的主要是不易燃的物品,这样的话,假如仓库的大小为2500平方米,那么就应该配制15具4公斤的ABC干粉灭火器。
戊类库房又名戊类仓库即:戊类是指《建筑防火设计规范》中储存物品的火灾危险性类别的戊类。戊类储,存物品指不燃烧物品,其特性是在空气中受到火焰或高温作用时,不起火、不微燃、不碳化。例如:钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝纤维,矿棉,石膏及其无纸制品,水泥,石,膨胀珍珠岩等。戊类库房就是指储存非燃烧物品的库房。灭火器配置应当按照GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的要求配置;不过配置的数量与仓库的危险等级、仓库内消防设施等因素有关.4公斤的ABC干粉灭火器与3公斤的干粉灭火器灭火级别均为2A.以下以放置固体物质仓库举例,供参考: 一、如果属于轻危险级(如钢材仓库等),单具灭火器最小灭火级别为1A,则每A保护100平方米,2500平方米仓库应配置2500/100=25A.可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要25A/2A=12.5具,即需要配置15具。二、如果属于中危险级(如棉织物、化纤、纸张等仓库),单具灭火器最小灭火级别为2A,则每A保护75平方米,2500平方米仓库应配置2500/75=33.33A.可以配置4公斤ABC干粉灭火器,需要33.33/2=16.67具,即需要配置17具。三、如果属于严重危险级(如化学危险品仓库、60度以上白酒仓库等),单具灭火器最小灭火级别为3A,则每A保护50平方米,2500平方米仓库应配置2500/50=50A.不可以配置4公斤ABC干粉灭火器,因为不符合最小灭火级别3A的要求.应选3A的5公斤ABC干粉灭火器.需要50A//3A=17具,即需要配置17具5公斤ABC干粉灭火器四、如果设置有室内消火栓系统、自动灭火系统、室内消火栓及自动灭火系统的三种情况的配置数量分别打9折、7折、5折。
-
梦想是养圆圆
根据你的厂房特点,你可以不设置室内消火栓,室外消火栓数量按照半径覆盖面积和供水能力来计算,至少3个,1个主管道公称直径100mm,保证两条供水管线,两个管道公称直径65mm。另外要保证消火栓间距不能超过120米。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答