    谢谢,灭火器的配置验收一般要检查三个方面,包括灭火器外观质量及结构要求;灭火器箱的外观质量与结构及开启性能要求;灭火器及灭火器箱的标志;

    1、灭火器及灭火器箱的标志检查

    灭火器应粘贴发光标志,无明显缺陷及损伤;认证标志、铭牌的主要内容齐全;低圈或者颈圈等等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印清晰;压力指示器表盘有灭火器适用提示;贴花端正,不脱落。

    灭火器箱箱体正面贴有中英文标志,字体尺寸宽高不得小于30*60mm;正面右下角设置耐久性铭牌。

    2、灭火器的外观质量与结构要求

    筒体及零部件无明显缺陷及机械损伤;外表涂层无龟裂、划痕、碰伤。

    开启机构灵活,不得倒置开启和使用;器头装有保险,铅封完好;压力指示器在绿色范围内;3kg及3L以上的充装量的手提灭火器应配置喷射软管及间歇喷射机构。

    3、灭火器箱的外观质量与开启性能要求

    灭火器箱放置在水平地面上无倾斜摇晃现象,表面无明显加工缺陷、机械损伤;箱门关闭到位后,应与四周框面平齐。

    开门式灭火器箱门应设关紧装置,且无锁具;箱门开启轻便灵活;经测力计实测检查,开启力不大于50N,箱门开启角度不小于160°C。

    希望回答对你有帮助,也请你提出问题,我会详细解答的。

  • 春藤美加year

    1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

  • 九年级小学生

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

  • 德信聪

    不合格,灭火器指针指到黄色区域表示压力过大,有爆炸的危险。灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险,这个时候需要送到专业机构更换或者维修,不能继续使用。

  • 房东涨价了赎

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa