消防设施如何配置
2021-02-01 10:53:15
479人阅读
消防设施如何配置
4人参与回答
-
双眸里的背影觉
小区消防设施配置标准很高,必须要安装烟感,温感,喷淋系统以及消防主机一整套系统,还要安装疏散指示牌,应急灯,消火栓等设备。
-
段悠然
消防系统取决于厂房内存储材料或者产品的耐火等级,房屋性质(办公,生产车间和仓库各不相同)所确定的房屋火灾等级,并根据相应的防火分区要求进行相应的消防设施布置。最简单的,可能只要一些灭火器装置,但复杂的体系中需要烟雾传感,火灾报警,喷淋灭火,防火卷帘分隔,消防水池等一系列消防设施,而这和厂房占地面积基本没啥关系。
-
艾薇berry
(1)临时搭设的建筑物区域内每100m^2配备2只10L灭火器。(2)大型临时设施总面积超过1200m^2,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。(3)临时木工间、油漆间、木机具间等,每25m^2配备一只灭火器。油库、危险品库应配备数量与种类合适的灭火器、高压水泵。(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应小于两处。(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不应大于120m;消防箱内消防水管长度满足不小于25m的要求。
-
拜骆云
详见《建筑灭火器配置设计规范》相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。放置高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答