4人参与回答

  • 很攒的兔子

    是的,这个根据规范要求的室内儿童游乐场所面积超过300平米及以上的就需要设置自动喷淋、自动报警系统,消火栓系统、应急照明系统和灭火器的,面积不足300平米的根据所在建筑的整体的性质确定,如果是单独的建筑的话可以不设置自动灭火系统的,只设置消火栓和灭火器、应急照明即可。开业前时需要去消防大队申请开业检查的,检查后出具消防证后才能开业的。

  • 胖大宝

    消火栓、应急照明、自动喷淋和自动报警系统以及防排烟系统和防火卷帘门是最常见的。

    1.商店建筑防火与疏散设计,除应符合防火规范的规定外,尚应符合本章各项规定.

    2.商店的易燃、易爆商品库房宜独立设置;存放少量易燃、易爆商品库房如与其它库房合建时,应设有防火墙隔断.

    3.专业商店内附设的作坊、工场应限为丁、戊类生产,其建筑物的耐火等级、层数和面积应符合防火规范的规定.

    4.综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开;商店部分的安全出口必须与其它建筑部分隔开.注:多层住宅底层商店的顶楼板耐火极限可不低于1h.

    5.商店营业部分的吊顶和一切饰面装修,应符合该建筑物耐火等级规定,并采用非燃烧材料或难燃烧材料.

    6.大中型商业建筑中有屋盖的通廊或中庭【共享空间】及其两边建筑,各成防火分区时,应符合下列规定:【1】当两边建筑高度小于24m则通廊或中庭的最狭处宽度不应小于6m,当建筑高度大于24m则该处宽度不应小于13m;【2】通廊或中庭的屋盖应采用非燃烧体和防碎的透光材料,在两边建筑物支承处应为防火构造;【3】通廊或中庭的自然通风要求应符合第3.1.10条的规定.当为封闭中庭时应设自动排烟装置;【4】通廊或中庭的消防设施应符合防火规范的规定.

    7.商店建筑内如设有上下层相连通的开敞楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其建筑面积之和不应超过防火规范的规定.

    8.防火分区间应采用防火墙分隔,如有开口部位应设防火门窗或防火卷帘并装有水幕.

  • 小黎黎和小卷发

    感烟、感温探测器,声光报警,手动报警,消防广播,室内、消火栓,喷淋,防火阀,防火卷帘门,地下室通风。

  • 浅笑轻吟梦故人

    设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或者设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的展览建筑,应设置消防控制室。消防控制室的设计应符合相关规范的规定。(5)展览馆建筑灭火器配置。应依据配置场所可能发生的火灾种类选择相应的灭火器。在同一灭火器配置场所,当选用同一类型的灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。当选用两种或者两种以上类型的灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。灭火器的设置应满足相关规范的要求。