消防验收需要检测石膏板吗
6人参与回答
-
阅鉴Future时代
是的啊,因为石膏板是不防火的,200度就开始融化了,而木基层就更不用说了。消防验收的最低标准是B1的难燃标准的哦。建议您还是用木基层打底,表明用8mm天华砂光玻镁板做打底,玻镁板是A级防火的,工程装修用的很多。
-
丁老头life
这个是不行的,不满足建筑防火分隔的要求,需要采用轻钢龙骨打底,然后龙骨间添加岩棉或者石棉等材料后用石膏板覆盖才能满足达到A级防火性能。
-
大图图VS小图图
按照《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95(2001年修订版))有关规定,超市每层建筑面积小于1000m2或总建筑面积小于3000m2的营业厅,顶棚可以使用燃烧性能达到B1级的装修材料(包括纸面石膏板、纤维石膏板等)。
装修前应申报内部装修消防审核,通过后方可进行装修,以当地消防审核意见为准。
-
狂风暴雨又打雷
肯定可以,石膏板如果配合轻钢龙骨是A级防火材料
-
三世流离芳
不用,没有用量送检数量,同一品牌的是要求1000×190mm的20块为一组,至少一组
-
谢谢谢红霞
作为防火隔断必须到顶,并且对石膏板的厚度及耐火等级有要求