如何检测消防设施齐力消防

2021-02-01 10:51:48 122人阅读
如何检测消防设施齐力消防

5人参与回答

  • 无毒公狼

    对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;年度建筑消防设施检测报告有效期为12个月。一级资质、临时一级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事各类建筑的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事单体建筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以下的厂房和库房的建筑消防设施的检测、维修、保养活动。

  • 黄子易loc

    建筑自动消防设施和消防控制室的规范化管理建筑消防设施的月度检查应当每月至少一次,并填写《建筑消防设施月度检查记录》

  • 木室加奈无悔

    A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。 C类不合格项:指对消防设施工程质量有轻微影响,消防规范中又规定需要检验的项目。 在各消防系统技术规范或施工与验收规范附录中有缺陷项目划分规定。

  • 嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok

    中亿安消防设计检测维保:消防设施、器材维护管理制度

    一、消防设施维护管理制度

    1、按每年、月、日需要管理、维护的内容,年度工作由消防安全管理人组织,每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织,每日由主管安全部门班组长负责实施。

    2、每日工作:

    (1)、检查报警控制器功能是否正常、

    (2)、检查消防水池和消防水箱的水位、阀门启闭状态;

    (3)、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常;

    (4)、检查室内消火栓、喷淋管道压力表数值是否正常;

    (5)、检查消火栓、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态;

    (6)、将有关情况记入运行记录。

    3、每月工作:

    (1)、自动或手动检查防、排烟设备、防火卷帘、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气溶胶自动灭火系统、火灾应急广播的控制、显示、运行、联动功能;

    (2)、每月选取不同区域进行全联动测试,观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;

    (3)、对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵启动试验,查看配电设施及泵运转情况;

    (4)、检查主电源、备用电源供电、充电是否正常;

    (5)、定期对设备进行检修和维护,认真填写文字记录,大型检修项目应填写设备技术档案。

    4、每年工作:

    (1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养。

    (2)每年于4月、10月两次保养室外水泵结合器,在10月做好防冻措施,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验。

    二、 消防器材维护管理制度

    1、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度。

    2、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量、型号类型,合理设置分布点。

    3、主管安全部门负责建立灭火器、自救面具等器材的维护保养管理档案,记明类型、配置数量、设置部位和维护管理责任人,并制作维护保养卡进行明示。

    4、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况。

    (1)、灭火器材是否放置于干燥、阴凉、易取用的地方;贮气压力是否符合要求,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、灭火器箱上锁锁闭现象;

    (2)、自救面具是否置于易于取用和干燥、避光的指定场所,有无丢失现象;

    5、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查,手提式干粉灭火器距出厂日期5年,以后每隔2年必须进行水压试验;手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年,防毒面具为8年,到期强制报废。

    中亿安:中国亿万人民的安全守护者 企业财产安全的守护神

  • 健忘的小怪物

    施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容:(1)可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。(2)动火作业的防火措施是否落实。(3)用火、用电、用气是否存在违章操作,电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。(4)临时消防设施是否完好有效。(5)临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听