手提式干粉灭火器水压试验压力是多少

2022-06-14 21:34:30 154人阅读
手提式干粉灭火器水压试验压力是多少

4人参与回答

  • 依瞪兹

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 我爱他杏

    干粉灭火器的压力在1.5mpa左右,二氧化碳灭火器的压力5--6mpa左右;水水压试验指的是灭火器在充装前所做的瓶体压力检查试验,一般为灭火器正常压力值得1.5倍;

  • 摆渡怎样改昵称

    压力在1.0和1.4之间为允许范围。偏离了就要重新换粉,重新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2否则就是不合格。红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。每年都要检修一次

  • 小木虫植物生理

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa

    二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa