气体灭火控制器怎么调时间
2022-06-14 21:29:12
261人阅读
气体灭火控制器怎么调时间
7人参与回答
-
日光倾城Rachel
气体灭火控制器应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源的工作状态应有指示,主电源应有过电流保护措施。主、备电源的转换不应使气体灭火控制器误动作。备用电源的电池容量应保证气体灭火控制器正常监视状态下连续工作8h后,在启动状态下连续工作30min。当交流供电电压变动幅度在额定电压(220V】的110%和85%范围内,频率偏差不超过标准频率(50Hz】的±1%时,气体灭火控制器应能正常工作。
-
小艾艾maggie
不需要单独配24V,AC220V就可以了。
气体灭火控制盘可自行输出DC24V。
-
庄盛美奈子home
气体灭火控制器与消防主机连接:通过rs485通讯线,就可以直接将气体灭火控制器连接到消防一体机上的,也就是四根线即可。
-
阳光菜叶
在同一个保护区内,把所有探测器分为两个区,按照保护面积,每个区域要设置两个探测器,比如感烟探测器和感温探测器同时,这时感温探测器分为一个区,感烟探测器分为一个区,也有全部用感烟探测器的,要看具体设计。当任何一个区的探测器报警时为一级报警,两个区域的探测器同时报警时为二级报警。二级报警后延时一定时间进行气体喷放。
-
流星男孩life
这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。
-
红色蒲公英zty
为什么要调,消防控制箱有时间吗,直接响应消防控制室的指令,时亥准备应战。
-
味卦佣
这个设置联动模式模拟火灾启动后就会直接启动相关层广播的,单独启动的话,需要从主机或者总线盘启动相应的广播模块。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答