电气设备着火不应该用什么灭火

2022-06-14 21:06:44 384人阅读
电气设备着火不应该用什么灭火

4人参与回答

  • 杨慌慌哒

    电气设备发生火灾时,应立即(切断电源),并使用(沙子)或(干粉)灭火器灭火。

  • 路我不爱你了

    首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。

  • 淋雨一直走把

    扑救带电设备火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器,不得使用选用化学泡沫灭火器和水型灭火器。在选择灭火器时应符合下列规定:

    1、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器;

    2、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器;

    3、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

    4、扑救A、B、C、类和带电设备火灾应选用干粉、卤代烷灭火器;

    5、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。扩展资料1、扑救文物档案应选用二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,2402,1301,七氟丙烷,六氟丙烷;2、扑救易燃液体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷,抗溶泡沫;3、扑救易燃气体应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷;4、电气设备火灾应该选用干粉,二氧化碳,四氯化碳,1211,二氟二溴甲烷,1301,2402,七氟丙烷,六氟丙烷。

  • 末角坍塌菲

    您好!电气设备着火后,是不能直接用水灭火的。 因为水中一般含有导电的杂质,喷在带电设备上,再渗入设备上的灰尘杂质,则更易导电。如用水灭火,还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路,或危及附近救火人员的安全。所以一般都用二氧化碳、四氯化碳、“1211”、干粉等灭火剂灭火,因为这些灭火剂是不导电的。当然,新型的水系灭火器可以对电气设备进行灭火操作。 但对变压器、油断路器等充油设备发生火灾后,则可把水喷成雾状灭火。因水雾面积大,覆盖在火焰上,细小的水珠很易吸热汽化,将火焰温度迅速降低;上升的烟气流又使悬浮的雾状水粒降落缓慢,更有利于吸热汽化;落下的细小水珠浮在油面上,也使油面温度降低,减弱了油的汽化,从而使火焰减弱以到熄灭。 总之,设备断电后可以采用水灭火。在设备未确定是否断电的情况下,严禁直接使用水灭火,以防发生人身触电事故。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听