高压用什么灭火器
9人参与回答
-
令狐丁宇航
液体二氧化碳灭火器是绝对不能用来扑灭电气火灾的,原因显而易见,这两类都是利用化学溶液的化学反应产生二氧化碳气体,有水当然不能用来扑灭电气火灾。扑灭电气火灾可以用,干粉灭火器,卤代烃灭火器(如四氯化碳),六氟化硫气体灭火器等。
-
一本键盘走天涯
错在不能先拉开隔离开关,应该先用断路器断开电源,再拉开隔离开关,就可以用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火了。 扩展一下,如果不能断开高压电源,带电灭火,就只有选择干粉灭火器灭火了。
-
英年早肥的泰达
因为二氧化碳喷放的时候会带走热量,引起局部低温,导致空气中水气凝结成水,形成碳酸溶液,很容易导电。高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统灭火,例如:七氟丙烷、IG100、IG541灭火等洁净气体灭火。
-
佳佳well
二氧化碳不燃不导电,二氧化碳灭火器适合扑灭电气火灾。 但是也分液态二氧化碳灭火器,而不是二氧化碳泡沫灭火器哦!前者只要保持与带电物体一定距离就没问题。而后者不行!
-
臭臭家的猪猪
对于个别几个高压设备,而且没有布置在密闭的房间内,应当采用干粉灭火器,对于布置在密封房间内的成套高压设备(高压开关装置等),应当采用二氧化碳灭火装置。
-
泡沫的柠檬
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
静静木子刘
建议选用干粉灭火器等灭火器。使用方法:电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。注意事项:绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
晒晒双smile
电气设备发生火灾时,用【干粉灭火器以及二氧化碳灭火器】灭火,不能用【酸碱或泡沫】灭火器。
-
王小宝要减肥
灭火器是分为四种类型的,泡沫灭火器和水剂灭火器是不能使用在配电房的,所以你可以使用二氧化碳灭火器,干粉的也可以。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答