    不可以,报警是报警的线路,灭火是灭火的线路,气体灭火系统的放气指示灯、紧急启停按钮、手自动开关是只能连在气体灭火主机上的,所以报警和灭火总线要分开。

  • 西方政治制

    不可以。组合分配方式气体灭火系统是针对最大的保护区计算的灭火剂用量(比如有4个防护区,最大的一个是200立方,那就按200立方计算灭火剂用量)。如果同时对所有保护区域进行灭火,灭火剂用量不够。所以不可以。如果对所有保护区域进行灭火,不需要组合分配式,所有保护区域只是一个防火分区,全部进行计算气体用量,造价太高,不经济。 所以才有组合分配系统。这个系统考虑的是不可能同时有2个以上的防护区发生火灾。

  • 怀旧的鱼

    你好像还没弄清楚!消防工程是机电安装工程中的一个分部工程,另外可以说出消防工程是专项工程,它的施工资质须另外取得认可的。 而报警系统是消防工程的一个较为重要的系统,说他重要因为报警控制器参与并实施联动控制

  • 热情的打打杂

    根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,气体灭火系统可以扑灭以下火灾:

    3.2.1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

    1电气火灾;

    2固体表面火灾;

    3液体火灾;

    4灭火前能切断气源的气体火灾。

    注:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。

    3.2.2气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

    1硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

    2钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;

    3氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;

    4过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。

    5可燃固体物质的深位火灾。

    3.2.3热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。

    从实际应用角度方面来说,气体灭火系统的典型应用场所或对象如下:

    电器和电子设备;

    通讯设备;

    易燃、可燃的液体和气体;

    其它高价值的财产和重要场所(部位)。

    根据念海消防多年气体灭火系统经验,气体灭火系统应用场所有:

    通讯机房和电子计算机房等珍贵电子设备室;图书馆、档案室、票据和文物资料库等珍贵资料库房防护区;

    油浸变压器室、开关室、高低压变配电室、自备发电机房、储油间、储能集装箱、发电机组集装箱等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、发动机实验室、危险品仓库等易燃易爆场所。

    加油站、油库、化学易燃物品库、危险品仓库等易燃易爆场所;

    喷漆生产线、轧机、印刷机、发电机、浸渍槽等防护区;

    环保过滤设备、工业清洗设备、涂装车间喷漆房、印染设备、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓等场所。

    医药行业、石油化工行业、部队、电力行业、烟草行业、生产车间、大型物质仓库、粮油仓库等面积大的防护区;

    博物馆、图书馆的办公室、变配电房、通讯机房、发电机房等重点防护区;

    油库、电缆隧道、电缆井、矿井、港口码头、机场机库、汽车库、厨房、饭店、物流库、军备库等场所。

    气体灭火系统有很多种,可以根据不同的防护区来配置不同的气体灭火系统,建议找专业的消防公司进行设计施工。

  • 辛亥后裔胡大姐

    你说的这些都能在海湾的气体控制盘上实现,使用gst-8301输入输出模块即可控制,不用编码,主机注册即可使用。

    海湾的产品只能用海湾的设备,不然不兼容。

    其余问题可以找海湾厂家调试人员教你,这是他们的职责。