灭火器过期后果是什么意思

2022-06-14 20:40:48 219人阅读
灭火器过期后果是什么意思

8人参与回答

  • 逆向思维zy

    首先你得明确是使用年限过期还是年检过期,如果是使用年限过期就坚决不要使用了即使没有失压也有可能有干粉结块等其他问题产生为避免不必要的麻烦坚决不能使用而且按照国家消防法规定灭火器过期是需要报废的,如果是年检过期了那就送到有消防局指定的灭火器年检机构进行年检就可以了搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修及报废规范

  • 分成倌

    过了期就要换,这个灭火器过了期一样可以喷出来,但是火会越烧越大,这个是本人亲眼所见。

  • 大叉傻冒

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。

  • 未然念然

    所谓的过期,一般指灭火器里面的“灭火剂”过期失效。

    可以去消防器材零售部门更换“灭火剂”更新,可以正常备用。

  • 我酷爱学习home

    不会被处罚

    根据《消防法》第六十条:

    单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

    消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

    损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

    占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

    埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

    占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

    人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

    对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

    个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。

    有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。”之规定,

    应处以罚款。

    消防器材:

    消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。

    灭火类:

    灭火器具包含:七氟丙烷灭火装置、二氧化碳灭火器 、1211灭火器 、干粉灭火器 、酸减泡沫灭火器 、四氯化碳灭火器、灭火器挂具、 机械泡沫灭火器 、水型灭火器 、其他灭火器具等。

    冷却灭火法:

    这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下。 冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。

    隔离灭火法:

    隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有:

    把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;

    关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质进入燃烧区;

    设法阻拦流散的易燃、可燃液体;

    拆除与火源相毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。

  • 奔跑的小豆纸

    如果过期的灭火器没有出现异常状况,是可以进行加压重复使用的。 消防部门表示,对于报废消防设备回收管理问题,目前还没有相关的法规规定,也就是说没有具体负责回收和处理报废消防器材的单位,因此亟需立法来加以规范。质量监督部门认为,根据《特种设备安全监察条例》相关规定,其中并不包括灭火器等消防器材。灭火器虽然也有压力,但是并不属于压力容器,质量监督部门不对其进行监管。工商部门有关负责人也表示,他们执法的范围不包括监管灭火器回收。 据了解,针对灭火器报废回收问题,目前公安部只出台了一套技术指导规范,要求对出现异状的灭火器进行报废处理,并建议送生产厂家进行报废。因为不是强制措施,所以目前灭火器回收处于监管真空状态。

  • 燎乔也

    硬性规定吧,都是一年检一次。如果超期使用,查到了会被罚款。其实一年的灭火器也不见得不能用,安全起见,还是按规定更换吧。

  • 长发漂洋过海

    每具灭火器的筒体上都有生产日期和有效期。观看有效期即可知道灭火器是否过期。灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

    1、 灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。

    2、 灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。

    3、 灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。

    4、 灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。