高层建筑消火栓灭火系统分区的条件是什么

2022-06-14 20:28:57 450人阅读
高层建筑消火栓灭火系统分区的条件是什么

4人参与回答

  • 山风江城

    1。高层建筑消火栓分区,是按照消火栓压力范围计算的,即动压不超过0.5MPa(超过加减压阀,或用减压消火栓),静压不小于0.08MPa。在这个区间内,划分消防分区。减压阀的减压比例不宜大于3:1。 2。高、低区需要两套独立管路,因此,每支管路上需要独立阀门和单向阀。

  • 行云流水郡

    采用不分区消防给水,低位处消火栓采用减压稳压栓、减压孔板等措施满足《水消规》7.4.12条消火栓栓口动压力的要求

  • 旧梦离人速

    老规范啦。当初要求:如室内消火栓栓口处静水压力过大,再加上扑救火灾过程中,水枪的开闭产生水锤作用,可能使给水系统中的设备受到破坏。因此,消火栓栓口处的静水压力超过1OOm水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,水枪的反作用力大,1人难以操作。为此,消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应采取减压设施,但为确保水枪有必要的有效射程,减压后消火栓栓口处的出水压力不应小于25m水柱。减压措施一般可采用设置减压阀或减压孔板等方式。新规范:7.4.12室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;2高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

  • 子夜即墨

    根据国家计委计综19872390号文的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《高层民用建筑设计防火规范》,已经有关部门会审。现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95为强制性国家标准,自1995年11月1日起施行。

    原《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82同时废止。

    在执行本规范个别规定如确有困难时,应在地方建设主管部门的主持下,由建设单位、设计单位和当地消防监督机构协商解决。

    本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部消防局负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

    高层民用建筑每个防火分区最大允许建筑面积,一类为1000M2,二类为1500M2,地下室为500M2。具体划分时注意:

    (1)除用防火墙外,可根据情况采用防火卷帘或防火水幕带。

    (2)设自动灭火系统的防火分区,其允许最大建筑面积可增加一倍,局部设置时,可按局部面积的一倍增加。

    (3)高层中的营业厅、展览厅等设有自动报警和灭火系统且采用不燃或难燃装修时,地上部分的防火分区最大允许建筑面积为4000M2,地下部分为2000M2。

    (4)高层与裙房之间有防火分隔设施时,裙房的防火分区最大允许建筑面积不应大于2500M2,当设有自动喷水灭火系统时,可增加一倍。

    (5)高层内有上下连通的开口部位时,上下连通层应作为一个防火分区。当开口部位设有防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加。

    (6)高层建筑中的中庭应按上下层连通的面积叠加计算,超过一个防火分区面积时,要采用本部分第10题的措施。

    (7)用防火卷帘分隔时,当采用背火温升做判定条件时,其耐火极限不小于3h,当采用其它防火卷帘时,卷帘两侧应采设独立的闭式自动喷水灭火系统保护。系统喷水时间不小于3h,喷头喷水强度不小于0.5L/s,喷头间距为2-2.5m,喷头距卷帘的水平距离宜为0.5m。

    (8)疏散走道上的防火卷帘应在其两侧设启闭装置,并具有手动、自动和机械控制装置。