恶魔之魂X
你好: 高配房使用ABC干粉灭火器即:磷酸铵盐干粉灭火器。适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾
-
剑小侠去远方
干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。
配电室大于600伏以上,先断电在扑救!
另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”
-
处理空气潮湿
干粉灭火器可用于高压10KV的配电室;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾
-
二姐是二姐
高压配电室应采用干粉灭火器。 普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。 干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。 它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
-
石叶ls
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。
但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。