哪些应设设自动喷水灭火系统
7人参与回答
-
梦幻之星的未来
自动喷水灭火系统,常见的有湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾灭火系统。
-
鹿晗欧巴小黄呀
消防要求,按照国家消防规范建筑物内必须设置自动喷水系统,当室内出现火灾的烟雾达到规定值时,自动喷水系统会自动启动喷洒水进行灭火,保障室内人员生命,给室内人员最大的有效时间逃生。
-
睡到自然醒yoko
自动喷水灭火系统一般适用于仓库,厂房,学校,车库,酒店,超市,百货大楼,汽车,办公区域以及居民住宅都有可能用到。
以下是根据《建筑设计防火规范》8.5.1条,规定需要采用自动喷水灭火系统的场所:
大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;
每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;
设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;
设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);
藏书量超过50万册的图书馆。
-
爱情解忧杂货店
【1】直流水枪密集射流或滴状射流(开花水枪或大水滴喷水头)适用于扑救一般固体物质的表面火灾,例如建筑物、粮草、木材、棉麻及其的制品;扑救闪点在120℃以上的重油火灾;在采取安全措施的前提下,扑救带电设备的火灾,如变压器、电容器的火灾。【2】喷雾水枪或雾流喷水头产生的雾状水,适用于扑救的火灾种类有:阴燃物质的火灾、可燃粉尘的火灾,如面粉、煤粉和糖粉的火灾;汽油、煤油、乙醇等低燃点石油产品的火灾;浓硫酸、浓硝酸或稀释浓度高的强酸场所的火灾;带电设备的火灾;也适用于飞机发动机试验台的试车部。【3】水蒸气适用于扑救封闭空间的火灾、燃油或燃气锅炉房的火灾,火柴厂的火柴大车间部位的火灾,使用蒸汽的甲、乙类厂房的火灾等。
-
曼曼mmmmmmI
新建、改建、扩建的民用建筑以及既有建筑中的下列场所可设置简易自动喷水灭火系统:
1)设置在建筑首层、二层和三层且建筑面积小于等于300m的歌舞娱乐放映游艺场所。
2)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的托儿所、幼儿园、医院病房楼、门诊楼及手术部、老年人建筑等类似场所。
3)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的商店、餐饮建筑或建筑面积小于等于500m的地下商店。
4)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的寄宿制学校的寝室、旅馆建筑、展览建筑。
-
泄独忍
除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。
-
艺术人生的老巢
雨淋喷水灭火设备是一种开式喷水头组成的灭火设备,用以扑救蔓延速度快的大面积平面火灾。在火灾燃烧猛烈、蔓延快的部位使用。雨淋喷水灭火设备应有足够的供水强度,保证其灭火效果。下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:(2)乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。(4)日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。(5)特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级剧场和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。