室外配电房采用什么灭火
8人参与回答
-
好人易老ggg
建规,配电房最好都要设气体灭火保护 ,除了k型气溶胶以外七氟丙烷、烟烙尽、s型气溶胶、二氧化碳甚至水雾都可以,推荐是气溶胶或七氟丙烷压力小方便
-
水君Suicune
1.如果涉及精密仪器,选择二氧化碳灭火器或其它隋性气体灭火器;
2.如果不考虑灾后恢复等因素,可以选择ABC型干粉灭火器;
3.或者断电,断电后常见灭火器大多可选用。注意,不能用泡沫灭火器,不能用普通的水基灭火器;带电时使用二氧化碳和干粉,也请注意必须在安全电压内使用,并且保持安全距离;其次,要注意着火环境内有无其它不配型的物质,建议选用二氧化碳或ABC型干粉灭火器,基本上常见火灾它们均可扑救.
-
虚怀若谷lawes
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。
-
勇敢不勇敢小姐
应该配备二氧化碳灭火器,灭火无残留,适合配电室及精密仪器。
-
今井归躬
干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。
配电室大于600伏以上,先断电在扑救!
另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”
-
听雨喧后赏血飘
最好是二氧化碳的。其它在配电室内建议全部为二氧化碳的。如用干粉是可以灭火,但是用过之后,这个配电室的电器开关上触头上全部无法达到要求了。因为上面全部都吸的是干粉。因此不建议用干粉。在配电室的防尘有要求也是对此的加强。至于充油的开关最好是用干粉的。且此一般是变压器、油开关基本都在户外,或同其它开关是分开的。二氧化碳的喷嘴都是非金属的。没见过金属的。
-
平静的原野
根据灭火器的产品性能分析,在配电房、仪表控制室要尽量配备二氧化碳等高效气体灭火器
-
爱学习萌萌哒
根据防护区的内容积计算七氟丙烷灭火剂的设计用量,对计算机房约为0.64kg/m3。油箱间、配电房、发电机房、变压器房约为0.66kg/m3。档案室约为0.8kg/m3。七氟丙烷灭火的保护范围
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答