多少平需要自动消防设施
2022-06-14 19:57:28
213人阅读
多少平需要自动消防设施
4人参与回答
-
吾
没超过10层,属于多层民用建筑(总高度没超过24米吧?超过了就属于高层建筑了)。按照《建筑设计防火规范》第8.5.1。4条的要求,原文如下:任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500平方米的地下商店应设置自动喷水灭火系统。按照你的宾馆条件来看,没达到安装自喷系统的条件。
-
清梦徒留
GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的表3.1.1明确说明甲、乙类厂房属于自报系统一级保护对象。
甲类制药厂房属于甲类厂房,必须安装自动消防设施占地面积大于1500平的丙类厂房都需要设自动灭火系统,2000平且有甲类,肯定要设自动灭火系统了。至于是否是喷水灭火还是其他类型的自动灭火设施,具体情况具体对待吧。
-
长发及腰小miku
高层乙、丙类厂房必须设!如果是单多层工业建筑占地面积要大于1500平或总建筑面积大于3000平需要设,另外单多层的制鞋,制衣,玩具等劳动密集型厂房也是需要设
-
小优crystal
自动喷淋:
任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2
的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2
的地下商店;
自动报警:
任一层建筑面积大于3000m2或总建筑面积大于6000m2
的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
防排烟主要取决于你的商场是如何布置的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答