电气消防安全检测项目有哪些
6人参与回答
-
回归以后的地线
建筑防火防烟分区和建筑构造,安全疏散和消防电梯,消防给水和自动灭火系统,防烟、排烟和通风、空调系统,消防电源及其配电,火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志,火灾自动报警系统和消防控制室,建筑内部装修,建筑灭火器配置等。
消防工程验收是在施工质量得到有效监控的前提下,通过整个消防喷淋系统、消火栓系统、消防报警系统、防排烟系统、消防电梯、防火卷帘等的调试和观感质量检查,将质量合格的工程移交建设单位的验收过程
将采取一系列保障措施,保证在竣工就位时启动验收程序,并且达到一次验收合格。
消防工程验收分解为事前(施工价格和施工过程)、事中(过程控制及过程检验)、事后(分项调试、综合调试及内检、外检和验收等)三大步骤。对此每步骤再从专业特点分解为若干工序。针对以上分解和组合,我公司将采用全程消防工程计算机和辅助设计及管理,明确其验收合格的措施及要求。
验收管理控制要点
检查竣工验收资料:图纸会审记录、设计变更和竣工图;主要材料、设备、成品、半成品和仪表出厂合格证及进场检验报告;各种试验记录;调试记录;观感质量检查记录。
观感质量检查:管道和设备安装应位置正确,排列合理整齐,坡度、坡向、减震、伸缩等符合要求。支架、吊架、托架【含设备基础】的构造型式、规格尺寸、间距、位置符合有关规范、规程和设计要求,安装固定牢固、平整、与支承物或垫层接触紧密、平稳,不得与管道直接焊接,防腐处理良好。
其中消防喷淋系统管理检查控制要点为:供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验。室内消火栓系统管理检查控制要点为:安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,试验结果达到设计要求为合格。
-
溪水小鱼儿YY
电气防火技术检测的主要项目:
1、电气系统的带电设备红外诊断(过载、过流、发热、打火等);
2、电气系统的接地电阻检测;
3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测;
4、电气系统的绝缘电阻检测(需停电断电检测);
5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况;
6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装情况;
7、吊顶内线路的敷设;
8、电气设备接地和等电位联结等;
-
爱情解忧杂货店
消防验收检测包括的主要内容应包括:
1、消防设施及消防电气检测
2、装修用消防材料检测
3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。
-
单飞耳扣
一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。
-
黄子易loc
这个按照规定的是现在不需要电气检测的,只有特殊的存在电气火花会导致爆炸等危险场所的,才需要的,一般是在当地消防支队或者消防协会申请即可。
-
小吃货cicici
在安全检测的目的、检测的范围、检测的要求、检测的内容、检测的方法及相关仪器设备和检测的标准等六个方面有所不同。建筑消防设施是必须每年检测,而电气消防安全检测没有明确的具体规定必须要每年检测。电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻嗅等原始方法是远远不够的,必须使用先进的仪器设备及现代化的检测技术。
相关问题
- 做好消防管理工作的重要性1个回答
- 消防员报考条件学历最低要求是什么1个回答
- 消防安全重点单位档案应包括哪些内容1个回答
- 消防整改通知书由谁发1个回答
- 一级消防师考试科目内容1个回答
- 消防安全管理制度及操作规程1个回答
- 消防证的用途是什么1个回答
- 消防档案包含哪些内容材料1个回答