这个灭火器是根据大小和面积配置的,一般重点单位的是4-5kg左右的。
-
优德医药商城
3A是指该灭火器扑救A类火灾时的灭火级别,主要是配置灭火器时使用的,如果设计已经给你配置好了不需要特别去了解。关于灭火器的配置问题,可参看GB50140《建筑灭火器配置标准》,里面对此有很详细的说明。
你提到了配置标准,我估计你问的是单具灭火器的最小配置级别,在《建筑灭火器配置标准》第6.2.1条中提到,严重危险级场所单具灭火器的的最小配置级别是3A,是指你在配置灭火器的时候,要注意灭火器灭火级别说明,每一具灭火器的最小灭火级别都必须在3A或以上。
-
驭念者
写字楼、工厂、酒店、学校,公共场所。公共场所灭火器的设置位置除按《建筑灭火器配置设计规范》要求多点集中配置外,对通道窄、通道上人员密度大的综合商场,还应要求在通道上挂放灭火器、通道上2具灭火器的距离应根据通道密集程度和设置方式来确定。例如单排设置时。其间距不大于5m,双排交又设置时,每一排的,7具灭火器的距离不大于10m。对各类餐厅的厨房,必须配置灭火器,炉灶2个以上的按每个炉灶灭火级别不低于8A,总数不少于2具的数量配置,这样才能保证灭火器的及时取用和重点保护。扩展资料:注意事项:1、不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。2、不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。3、手提式干粉灭火器不需要颠倒过来使用,但如在使用前将筒体上下颠动几次使干粉松动,喷射效果会更好。4、干粉喷射没有集中的射流,喷出后容易散开,所以喷射时,操作人员应站在火源的上风方向。5、干粉灭火器不能从上面对着火焰喷射,而应对着火焰的根部平射,由近及远向前平推,左右横扫,不让火焰窜回。
-
木偶娃娃YXX
人员密集场所选配灭火器时,如选择干粉灭火器,应选用【C】灭火器。A、碳酸氢钾B、碳酸氢钠C、磷酸铵盐D、碳酸氢铵