超市消防设施检查有哪些
4人参与回答
-
池添添
这个要具体情况具体分析。 首先面积大于300平方米,应该申报消防设计备案、竣工验收备案和开业前的消防安全检查。 其次装什么类型的消防设施,取决于你的超市是位于什么建筑内。 如果是独立建造的,单层400平方米的建筑,只需要设置灭火器、安全疏散指示标志就可以了。 如果是在单层面积超过1500平方米,总面积大于3000平方米的商业建筑内,或者高层公共建筑内的话,整个建筑都需要设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防给水系统、防排烟系统、安全疏散指示标志、灭火器等,你的超市当然也不例外。 还有很多种情况,需要具体问题具体分析,题目给的信息太少了。
-
醉里挑灯吃面
1、房间隔墙耐火等级2小时,装修使用A级材料。
2,设置自动喷水,消防报警,排烟系统。
3,疏散出口2个,宽度符合要求
4,安全指示,应急照明
5,原建筑耐火等级不低于二级
6,全部采用乙级防火门
-
还看今朝yzy
1、检查主机是否正常工作,备电能否正常切换,打印机有无纸,时间是否准确,自检是否正常2、检查报警功能。通过对火灾探测器或手报按钮的试验,看是否能够报火警、报故障。3、查看联动设备。看是否有隔离部件,故障部件;看能否远程启动消防水泵、风机、消防电梯等,能否打开消防广播,能否降下防火卷帘,以上设备启动时是否有反馈信号4、检查控制室值班记录,是否准确及时5、提问消防控制室值班人员,看是否掌握控制室技能,有无持证上岗等
-
笨笨的xinxin
1、这个比较复杂,具体要参照《建筑设计防火规范》以及火灾报警系统设计验收规范等。
2、一般来说,感烟探测器的保护面积(无遮挡以及空间高度6米以下的情况下)是60平方米,你这样大的面积大概需要9个左右。
3、其他的消防设施,包括消火栓,灭火器,应急照明灯,安全出口标示等,有些可能还要上喷淋系统(要看你场所设置在哪一层了)
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答