消防设施和器材有地方标准吗
4人参与回答
-
宝宝牛牛宝宝
1、这个比较复杂,具体要参照《建筑设计防火规范》以及火灾报警系统设计验收规范等。
2、一般来说,感烟探测器的保护面积(无遮挡以及空间高度6米以下的情况下)是60平方米,你这样大的面积大概需要9个左右。
3、其他的消防设施,包括消火栓,灭火器,应急照明灯,安全出口标示等,有些可能还要上喷淋系统(要看你场所设置在哪一层了)
-
汽服小云云
1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
-
萌萌的土豆泥
这个是要按照消防法第60条进行处罚的。
《中华人民共和国消防法》第六章第六十条规定:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(三) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为的;
(四)埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的;
(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
-
粉你妹sunny
根据你提供的信息不需要安装火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
详见《建筑设计防火规范》50016-2006,现摘录相应条文:
《建筑设计防火规范》GB50050016-2006第11.4.8条规定的:老年人建筑、任意楼层建筑面积大于1500m2总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等,应设置火灾自动报警系统。
《建筑设计防火规范》GB50050016-2006第8.5.1.4条规定:任意楼层建筑面积大于1500m2总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的的地下商场。应设置自动喷水灭火装置。
具体的问题需要具体解决,现在不知道你酒店的具体问题是什么。还有就是每个人对规范的理解不同,所做出的方案也不同,关键还是看当地消防主管部门所提出的整改意见是什么,然后再针对问题进行回复和整改。
祝你顺利吧!