气体灭火系统防护分区指什么
3人参与回答
-
爽朗的我爱cpa
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。并能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防护区的空间、立体火灾。 主要有七氟丙烷、混合气体、气溶胶、二氧化碳、
-
儒雅的枭鹰
按照气体灭火设计规范气体灭火防护区已具备如下安全措施:6.0.
1防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。6.0.
2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。6.0.
3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。6.0.
4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。6.0.
5储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。6.0.
6经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。6.0.
7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度【LOAEL浓度】,该值应符合本规范附录G的规定。6.0.
8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。6.0.
9灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.
10热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.
11设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
-
语诗在北京
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005要求防火门具有一定的密封性,灭火时除泄压口外,其他的开口应能关闭,条文如下:
3.2.9喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。
对防护区的封闭要求是全淹没灭火的必要技术条件,因此不允许除泄压口之外的开口存在;例如自动生产线上的工艺开口,也应做到在灭火时停止生产、自动关闭开口。
气体灭火系统关于设置防火卷帘的分隔说法,在《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163的条文说明中有提出。
第2.0.4条 防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞。当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动的关闭装置。
第2.0.4条 本条关于防护区围护构件上不宜设置敞开孔洞的规定是根据以下情况确定的:
……
针对我国设置卤代烷灭火系统防护区的具体情况,在执行这条规定时应注意按以下原则处理防护区的开口问题:
一、防护区尽量不开口。
二、凡能关闭的开口应尽可能采用自动关闭装置。小的开口可以安装防火阀;大的开口可以设用气动、电动或感温元件控制的防火卷帘。
但是气体灭火系统防护区设置防火卷帘做防火分隔是否可以满足密封性的要求呢?
1、我们可以从防火卷帘的下降时间、气体灭火系统的启动、喷放时间来比较。
《防火卷帘》 GB14102-2005
6.4.5电动启闭和自重下降运行速度
垂直卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/min。侧向卷卷帘电动启、闭的运行速度不应小于7.5m/min。水平卷卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min。
《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-
6.2.3防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定:
2防火卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于9.5m/min。
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-
4.4.2条文第2款:
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s的延迟喷射时间。
从时间上来讲,防火卷帘下降速度慢,时间可能要几分钟,而气体灭火系统的延时时间为30s,七氟丙烷的喷放时间是8~10s。可能会出现这种情况,灭火剂喷完,防火卷帘还没下降到位,导致灭火剂流失,灭火失败。
2、防火卷帘的密封性不是很好,灭火剂喷放后,可能从分析中逸散出去,导致灭火剂浓度降低,灭火失败。
综上,建议气体灭火防护区的维护结构,不采用防火卷帘做为分隔措施。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答