消防的喷淋头检测压力是多少
2022-06-14 19:08:34
365人阅读
消防的喷淋头检测压力是多少
6人参与回答
-
特别的忐忑
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作压力不应大于1.2MP。各分区具体工作压力以设计图纸为准。
-
杜鸡肠很勤快
喷头试压是跟管道系统一起试验的,一般是设计系统工作压力的1.5倍。
选用喷头时要考虑是否与系统设计工作压力匹配。
-
阿佐美敬二
FM要求是管网压力1.1Mpa《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。
-
蝶澈璐
喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa
-
卟偌
喷淋中末端试水最不利点处喷头指的是指在这管网中最低的压力如果能帮助到你,把我回答的问题设置为“好评”。
-
跟着味蕾去旅行
轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40mpa。自动喷水灭火系统设计规范一般设计时,楼层高差不超过50米