二氧化碳灭火器压力多少

2022-06-14 18:59:51 484人阅读
二氧化碳灭火器压力多少

5人参与回答

  • 冻诽盖

    干粉灭火器压力值可取1.6MPa或2.5MPa压力。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。

  • 人像专家

    CO2气体灭火用的钢瓶灭火剂的压力是2.5mpa或者是4.0mpa,也就是25kg或者40kg的,如果是灭火器的话,一般是25kg的。

  • 乐观的望了

    二氧化碳灭火器的水压测试压力为25mpa,也就是二氧化碳灭火器的上限压力值。1标准大气压=0.1MPa兆帕

  • 陈筱美诚

    【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。

    气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。

    瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。

  • 小耳朵zuoear

    二氧化碳气瓶在温度60度时,最高压力是15MPa.也就是150个大气压。在气瓶的肩部有钢印,WP 15也有少数气瓶,肩部钢印是WP20 ,那这样的气瓶的压力是201MPa.也就是200个大气压。