fm200灭火系统是指什么
4人参与回答
-
许你一僧无悔
fm200气体灭火系统分为有管网系统和无管网系统。有管网系统主要由报警控制部分、药剂储存装置、区域控制部分和管网部分组成。无管网系统包括报警控制部分和药剂储存装置组成。
-
东土唐森
1、七氟丙烷的灭火剂用量为1301的1.6倍。
2、七氟丙烷灭火系统和1301灭火系统的管道可以通用。
根据替代卤代烷1301灭火剂的研究以及我国有关规范和规定,当前可使用的气体灭火剂有:卤代烷1301(有限制的使用)、二氧化碳、IG541惰性气体和卤化烃(七氟丙烷)气体等;这些气体灭火系统中,二氧化碳灭火系统早在1993年已有设计规范,然而近年来由于电讯业、IT业的大发展,电讯机房、计算机房等对气体灭火的需求量越来越大,深圳、上海、北京、广东、浙江等先后批准出版了地方性的有关IG541惰性气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统的设计、施工和验收规范;在二氧化碳灭火系统广泛使用的基础上,又推动了IG541惰性气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统的大量使用,尤其是七氟丙烷灭火系统应用更为广泛;七氟丙烷及其灭火系统现已成为世界上主要的卤代烷1301气体替代灭火剂和灭火系统。
④、由于卤代烷1301的高效低毒、使用时间早、人们对它较熟悉,且又有系统设计规范,在八十年代后我国的卤代烷1301灭火系统就被广泛应用于计算机房、通讯机房、图书馆、档案馆、博物馆等重要保护场所;然而由于卤代烷灭火剂可导致对地球大气臭氧层的破坏,危害人类的生存环境,我国承诺到2010年停止生产卤代烷1301灭火剂。
从目前我国国情及市场情况来看,七氟丙烷(FM200)灭火系统是当前较理想的卤代烷1301灭火系统替代系统。
-
山东的回忆
今天总结的是气体灭火系统的知识点,希望对大家有所帮助。气体灭火系统是以气体为灭火介质的灭火系统组成:灭火剂储存瓶组,液体单向阀,集流管,选择阀,压力讯号器,管网,喷嘴,阀驱动装置。工作原理:发生火灾后,火灾探测器将火警信号输送到报警控制器,鉴定确认后,启动报警装置,声光报警,灭火控制盘动作,启动开口关闭装置,通风机等联动设备,延时启动阀驱动装置,将灭火剂储存装置和选择阀同时打开,将灭火剂施放到防护区进行灭火,灭火剂施放时压力讯号器给出信号发出灭火剂施放的声光报警。分类:(1)全淹没系统---在规定时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂并使其均匀地充满整个防护区。(2)局部应用系统---向保护对象以设计喷射强度直接喷射灭火剂并持续一定时间。适用范围:1 .电气火灾;2 .固体表面火灾;3 .液体火灾;4 .灭火前能切断气源的气体火灾。注:除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其它型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾。不适用范围:1. 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2. 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;3. 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4. 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。5. 可燃固体物质的深位火灾。注意:该系统在有人值班时应处在手动状态!二氧化碳灭火系统优点:价格便宜;不污损物品、无水渍、不导电缺点:灭火效果逊于卤代烷灭火剂;二氧化碳对人有窒息作用,最低设计浓度高于对人体的致死浓度,只能用于无人区域,有人区域必须采取保护措施。工作原理:减少空气中氧气含量,使其达不到支持燃烧浓度,从而抑制火情。蒸汽灭火系统组成:蒸汽源,输汽干管,支管,配汽管。优点:灭火效果好,其中饱和蒸汽优于过热蒸汽;不会引起物品损坏。工作原理:水蒸气是热含量高的惰性气体,通过水蒸气冲淡燃烧区的可燃性气体和氧气的含量来实现,并瞬间在火焰周围形成蒸汽层扑灭火灾。FM200(七氟丙烷HFC-227ea)七氟丙烷(美国商标名称为FM200)灭火剂是一种无色、几乎无味、不导电的气体。化学分子式为CF3CHFCF3,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。优点:FM200是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。缺点:其灭火系统也有自身的弱点:不能灭固体深位火灾,输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒钟之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。工作原理:当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。烟烙尽(IG--541)组成:52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体。特点:比空气略重,属于惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15MPa。优点:烟烙尽是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀,具有良好的电绝缘性能,不会对被保护设备构成危害,也无须延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点。缺点:因是被动灭火,其灭火效果略差,其高压气态储存方式带来了储瓶数量大,占地面积大,系统造价高的缺点。工作原理:通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属被动灭火。
-
晴方知夏已深矛
GB25972-2010《气体灭火系统及部件》2010年1月10日发布,2010年6月1日实施。原行业标准GA 400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》废止,国标发布日期和实施日期之间的时段即为过渡期。
气体灭火系统种类:七氟丙烷(HFC--227ea)自动灭火系统;三氟甲烷(HFC-23)灭火系统;六氟丙烷(HFC-2365a)灭火系统;氮气(IG-100)灭火系统;惰性气体(包括IG-01纯氩气)灭火系统;IG541气体灭火系统(又名烟烙尽,含52%氮气+40%氩气+8%二氧化碳】 ;IG-55(氮气50%+氩气50%)灭火系统;气溶胶灭火产品(包括EBM、DKL、气龙、ZQ、S型、华神)等。
气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。
注除电缆隧道【夹层、井】及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾。
气休灭火系统不适用干扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钦、锆、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;5、可燃固体物质的深位火灾。
大型计算机房、邮电通讯机房、广播电视通信机房、资料档案库、图书馆珍藏库、博物馆保管库、金融机构保管库等,一旦采用干粉或其他灭火介质,其中存放的精密设备和珍贵物品,会被干粉毁坏和污染,如果使用二氧化碳,则会造成精密设备的“冷击”作用,其结果与火灾的损失相同甚至更大。
1994年11月11日,公安部等单位联合发布《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》公通字(1994)94号;1999年公安部《关于逐步淘汰哈龙固定灭火系统和哈龙灭火器有关问题的通知》公消(1999)031号;2001年8月1日公安部《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》公消(2000)217号;2005年底停止生产哈龙1211灭火剂,2010年停止生产哈龙1301灭火剂。
其他《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263-2007,《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 ,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007,《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50261-98
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答