消防设施配置的规范是什么

2021-02-01 10:27:17 60人阅读
消防设施配置的规范是什么

6人参与回答

  • 麦麦颊

    一、消防设施、设备的范围

    1、消防设施包括:消防标识牌、警示牌、应急灯、安全出路指示灯箱、消防通道、安全门等。

    2、消防设备包括:灭火器、灭火器箱、消防栓、消防水带、消防水枪、防烟面罩、消防斧头等。

    二、消防设施、设备的设置

    1、消防设施、设备的设置应符合国家相关法律、法规的要求。

    2、未设有消防栓的项目部,室内灭火器的设置要求:每50平方米配备4kg的干粉灭火器不少于1具;每个项目的生产场所配备灭火器不少于10具。办公室、宿舍、小型仓库等按每两个房间配备4kg干粉灭火器不少于1具;每个办公生活区配备灭火器不少于4具。

    3、所有项目部的配电房、电控室、厨房等消防重点场所,每个房间内配备4kg的干粉灭火器不少于2具;值班室、门卫室等单独建筑配备灭火器不少于1具。

    4、消防设备的放置地点应防雨、防水,与火源、水源、震动源等有1米以上的距离。消防设备设置要科学合理,分布做到“重点防护,兼顾全局”,灭火器一般放置在门口附近或重点防护设备附近的显眼地方,方便拿取使用。

    5、消防设施、设备不得被遮盖阻挡,消防通道、安全门等不得阻塞或占用。

    三、消防设施、设备的使用

    1、消防设施、设备只允许在发生火警或消防演练时使用,平时严禁使用。

    2、消防设施、设备严禁用作消防以外的用途(如用消防栓清洗地面,用应急灯照明等)。

    3、消防设施、设备使用后,要及时恢复原状,已使用过的灭火器要重新充装。

    四、消防设施、设备的检查维护

    1、各项目部的消防设施、设备由项目班长负责进行检查维护工作。

    2、消防设施、设备定期或不定期进行巡查,定期巡查由项目班长在每月的5日前进行点检;不定期巡查由运营部每季度巡查1次。

    3、消防设施、设备检查内容:

    (1) 灭火器:压力是否正常(表针指示在绿色范围内);灭火剂是否在有效期内;

    瓶身是否有破损、配件是否齐全完好;瓶身、箱体是否积尘、生锈。

    (2) 消防栓:消防水带、消防水枪是否齐备、完好;消防箱体是否有破损、缺

    失;消防龙头开闭是否灵活,水压是否正常;是否有锈蚀现象。

    (3) 消防标识牌、警示牌:是否被遮挡、覆盖;是否有破损、脱落;是否清晰、

    完整。

    (4) 应急灯、安全出路指示灯箱:外观是否完整,充电过程是否正常;断电时

    能否启动应急照明;照明亮度是否充足;指示标识是否清晰。

    (5) 消防通道、安全门:消防通道有否被占用或堵塞;安全门是否完好,开关

    是否灵活;安全门在工作期间有否上锁。

    (6) 防烟面罩、消防斧头:逃生设备是否在规定地点放置;是否完好无损;是

    否在有效期内。

    4、检查时发现问题的,要及时进行处理或更换,保障消防设施、设备的完好性、有效性。

    5、消防设施、设备检查后,检查人员要在设施、设备的《检查记录表》上签名确认,并填写《XX项目消防设施、设备检查月报表》,每月10日前上报运营部办公室。

    6、灭火器要每2年进行一次压力检测及药剂更换,更换时要用备用灭火器进行替换。无备用灭火器的,要分批进行更换,生产现场留有的灭火器数量不得少于标准配备数量的50%。

  • 红曙L

    详见《建筑灭火器配置设计规范》相关条款,建议配3公斤或4公斤的ABC干粉灭火器,每150平方米配1具,每个楼层每个车间不少于2具。放置高度不高于1.5米,放置醒目便于取用处。配了以后,一般5年内灭火器未用且压力指针不在红区,不用换药。满5年或用过后立即充装、充装后每2年到专门维修点充装,灭火器从出厂后10年报废。

  • 邓超啦

    小区内必须有消防通道、消防车道、消防救援场地、人员密集场所及停车库均需按标准要配备灭火器材;

    高层建筑在消防验收合格后应该都已经具备消防水泵、水箱、墙式消防栓;

    为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道;

    当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通;

    穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;

    消防通道是消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,比如楼梯口、过道和小区出口处等。住宅小区来说的话,从室内到地面的楼梯,小区内到外面公路的道路都属于消防通道。

  • 鸢尾柒夜吱

    按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓 ,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口、疏散指示灯

  • 徽卧枪

    1.定位。灭火器等消防器材设备,找一一个固定的放置场所,当意外发生时,可以立刻找到灭火器。假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重要超过18千克时,灭火器与地面的距离,应低于1米;若重量在18千克以下则其高度不得超过1.5米。

    2.标示。厂内的消防器材设备,常被其他物品遮住,这势必延误去用的时机,所以,在放置这些消防器材的地方,设立一一个挑高的标志看板,来增加其能见度。

    3.禁区。消防器材设备前面保持通畅,不会造成取用时的阻碍。为了避免其他物品的占用,在这些消防器材的前面,要规划出安全区,画上”老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。

    4.放大的操作说明。在非常紧急的时刻才会用到消防器材,这时,人难免会慌乱,而在慌乱的情况之下,恐怕连如何使用这些消防器材都给忘了。在放置这些消防器材的墙壁上,贴上一张放大的简易操作步骤说明图,让所有人来参考。

    5.明示的更要日期。注意消防器材内的药剂的有效期限是否逾期,而且,按时更新,确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。

  • 刀剑问世

    1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款: (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听