自动喷水灭火系统怎么选型

2022-06-14 18:31:19 294人阅读
自动喷水灭火系统怎么选型

6人参与回答

  • 在烟上吸进肺

    详细的计算要根据喷淋的具体布置,逐个计算作用面积内的喷头开放时的总流量及管损。 喷淋泵杨程大致为:水池(喷淋泵吸水的)最低水位到顶层高差+整个管道的水损+最不利喷头的工作压力+报警阀水损。 根据你的情况,若水池建在地下室,假如地下室消防水池最低水位-3.5m计的话,可大致估算如下: 杨程H=3.5+25+20+5+5=60.5m根据你平面的喷头布置或管径的大小,水损可能在20-30之间因此你的喷淋泵杨程应该大致在60-70m之间

  • 侠遗矫

    (1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。2)严禁系统误喷。3)替代干式系统。(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。(6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。2)室内净空高度超过表5-2的规定,且必须迅速扑救初期火灾。3)严重危险级Ⅱ级。【3标§】采用闭式系统场所的最大净空高度(m)表5-2(7)符合表5-3规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。【3标§】仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数表5-3注:快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。(8)存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:1)采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能。2)雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能。3)雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151--2010)的规定。(9)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。(10)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施。1)应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组;压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。2)控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。3)应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。4)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。(11)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

  • 我叫干稀饭

    zss-25a大空间智能型主动喷水灭火系统的主要配置有zss-25a的喷头、水流指示器,电磁阀、末端试水装置,现场区域控制箱、消防泵等组成。目前zss-25a大空间智能型主动喷水灭火系统的型号都以统一变更为ZDMS0.6/5S-ZQ 。

  • 御姐控漠漠

    湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、雨淋灭火系统,预作用灭火系统,他们可以适用于所谓有能够用水扑灭火灾的场所

  • 走遍祖国

    自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统

    闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统

    开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统

  • 我的空谷幽泉

    消防喷淋头启动所需的温度一般为安装场所最高温度再加三十度,室内一般为68℃。如果在厨房等地方,动作温度需要高一点,93℃,阳光下的玻璃棚屋还要高点。所以你该明白了吧。