高层建筑应设什么消防设施
4人参与回答
-
晨曦宝贝第一
消防设施主要有防火设施、火灾自动报警系统、消防广播系统、消火栓系统、自动灭火系统、应急照明指示系统、防排烟系统、灭火器等。
防火设施
主要是防火墙、防火门(疏散楼梯,电梯前室等位置)、防火卷帘(地下车库常见)。
主要问题:防火门形同虚设,很多常闭防火门是开着这,闭门器损坏,不能自动关闭。
火灾自动报警系统
主要是感烟探测器、手动报警按钮,消火栓按钮,声光报警器、火灾显示盘(楼层显示器)、报警控制主机及联动控制器等。
常见问题:系统经常报警,有些物业直接关掉报警控制器。
消防广播系统
主要有消防广播主机、广播功率放大器、广播音箱等组成、发生火灾时。
主要问题:与报警系统类似,经常出问题,可能会关掉。
消火栓系统
有消火栓、水带带、水枪、消防软管卷盘、轻便消防水龙等组成。消火栓由于后坐力大,需要经过训练的人员才能掌握,普通人员可以用消防软管卷盘或者轻便消防水龙扑灭初期火灾。
常见问题:消火栓管内没水,消火栓泵不能启动。
自动灭火系统
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、水喷淋灭火系统、水幕系统、消防水炮等。
常见的是自动喷水灭火系统,就是楼板下常见的水喷头,发生火灾时,温度达到设定值(一般是68℃),喷头爆裂喷水灭火。
常见问题:喷淋泵不能联动启动。
应急照明指示系统
包括应急照明灯、疏散指示标志、安全出口标志等。发生火灾时,应急照明灯自动开启。疏散指示标志一般是常亮的。
常见问题:应急照明系统的备用电源不能满足要求。
防排烟系统
包括排烟系统和正压送风系统。一般在走廊、房间等地方设置排烟系统、疏散楼梯、电梯前室场所设置正压送风系统。
常见问题:防火门不能正常关闭,是的烟气蔓延、正压送风系统无效。
灭火器
一般是ABC干粉灭火器,主要设置位置为消火栓箱出、走廊、安全出口等位置。
常见问题:灭火器没有按期维修、更换,年久失效。
凭记忆写的,没有查规范,如有疏漏之处。请指正。
-
爱祥爱家
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。
因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:
1、一类公共建筑;
2、塔式住宅;
3、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;
4、高度超过32米的其它二类公共建筑。
-
回到日常的绯绡
高层建筑建设的时候需要配置高空救援缓降器和灭火器的,住户需要配置家庭消防安全应急包。
-
郭心心睡不醒
建筑消防设施指建(构)筑物内设置的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、 消火栓系统等用于防范和扑救建(构)筑物火灾的设备设施的总称。 常用的有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、 气体灭火系统、泡沫灭火系统
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答