气体灭火装什么探测器
4人参与回答
-
今生只有你一个
这个气体灭火的都是将探测器整体连接到气体控制模块的,这个和其他的探测器是一样的接发的,只是经过气体模块后连接气体灭火控制器而已。
-
干活去我家肯
为什么气体灭火系统要设置灵敏度高的探测器?
●因为只有高灵敏度的气体探测器才能够确保所安装位置的检测气体浓度,及时反馈给智能中央控制处理器,发出灭火报警,自动启动系统灭火装置,开启消费安全通道,切断场地的危及生命安全的电源。
● 《气体灭火系统设计规范》由公安部负责主编,经中华人民共和国建设部批准,自2006年5月1日起实施,编号为 GB50370-2005。其中有 27条为强制性条文,必须严格执行。本规范是一项新的国家标准,共分6章7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。气体灭火系统是一个非常复杂的系统工程,它涉及到人民生命财产安全。这一点上,任何人不可以胆大妄为。
●自动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拨到“自动”位置时,灭火系统处于自动控制状态,当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警灭火控制器即发出声、光信号,同时发
出联动指令,关闭连锁设备,经过一段延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过启动管道打开相应的选择阀和容器阀【瓶头阀】,释放灭火剂,实施灭火。
●电气手动控制:将火灾自动报警气体灭火控制器上控制方式选择键拔到“手动”位置时,灭火系统处于手动控制状态。当保护区发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
知足常乐于上海.12.15日
-
韶栀薇萤
可燃气体探测器是工业与民用建筑中安装使用的是对单一或多种可燃气体浓度发出响应的探测器。日常使用最多的可燃气体探测器是催化型可燃气体探测器和半导体型可燃气体探测器两种类型。饭店、宾馆、家庭制作间等使用煤气、天然气、液化气的场所主要使用半导体型可燃气体探测器,散发可燃气体、可燃蒸汽的工业场所主要使用催化型可燃气体探测器。
-
一粒沙Irving
(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或者没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。
(2)对火灾发展迅速,能够产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。
(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射及少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。
(4)对火灾初期可能产生一氧化碳气体并且需要早期探测的场所,宜选择一氧化碳火灾探测器。
(5)对使用、生产或聚集可燃气体或者可燃液体蒸气的场所,应当选择可燃气体探测器。
(6)对设有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不应有效确认火灾的场毛宜采用同类型或不同类型的探测器组合。
(7)对火灾形成特征不可预料的场所,可以根据模拟试验的结果选择探测器。
(8)对于需要早期发现火灾的特殊场所,可选择高灵敏度的吸气式感烟火灾探器,且应将该探测器的灵敏度设置为高灵敏度状态;也可以根据现场实际分析早期可探的火灾参数而选择相应的探测器。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答