涂装车间自动灭火系统有哪些

2022-06-14 17:47:30 258人阅读
涂装车间自动灭火系统有哪些

5人参与回答

  • 小黑猫丫头

    干湿两用自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。其组成包括闭式喷头、管网系统、干湿两用报警阀、水流指示器、信号阀、末端试水装置、充气设备和供水设施等。干湿两用系统在使用场所环境温度高于70℃或低于4℃时,系统呈干式;环境温度在4℃到70℃之间时,可以将系统转换成湿式系统。

  • 稀客sn

    自动喷水灭火系统分为两大类:闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统

    闭式自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统

    开式自动喷水灭火系统:雨淋系统、水幕系统

  • 贝成华

    自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。

    (1)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位。

    2)占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。

    3)占地面积大于1500m2的木器厂房。

    4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

    5)高层乙、丙类厂房。

    6)建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。

    (2)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。

    注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。

    2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。

    3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。

    4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。

    5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。

    6)总建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库。

    7)每座占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。

    (3)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。

    2)二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。

    3)高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。

    4)建筑高度大于100m的住宅建筑。

    (4)除《建筑设计防火规范》(GB 50016--)另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

    1)特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。

    2)任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。

    3)设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等。

    4)藏书量超过50万册的图书馆。

    5)大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑。

    6)总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店。

    7)设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

    综上所述,这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。

  • 蛮横的小伙

    自动喷水灭火系统根据喷头的形式,可以分为闭式系统和开式系统两种。

    其中闭式系统又有湿式、干式、预作用、泡沫水联用等几种形式。

    开式系统有雨淋系统、水幕等几种形式。但是水幕一般不能直接灭火。

  • 裳栏莱

    自动喷水灭火系统可以用于各种建筑物中允许用水灭火的场所和保护对象,根据被保护建筑物的使用性质、环境条件和火灾发展、发生特性的不同,自动喷水灭火系统可以有多种不同类型,工程中常常根据系统中喷头开闭形式的不同,将其分为开式和闭式自动喷水灭火系统两大类。属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统和自动喷水--泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听