水灭火系统调试什么

2022-06-14 17:43:14 363人阅读
水灭火系统调试什么

8人参与回答

  • 叶紫萱AL

    预作用喷水灭火系统的组成:预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。预作用喷水灭火系统的工作原理:当系统管路内的探测喷头动作,或系统内的监测装置监测到火警信号;控制中心在接到火警信号后,向预作用装置发出启动指令,使之动作;在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水,使系统转变为湿式系统,此过程为系统“预作用”过程;同时系统压力开关发出报警信号,水力警铃报警,此时如果火情继续发展,闭式喷头就会动作喷水灭火。 当控制中心接到报警信号或相关人员听到水力警铃发出报警铃声后,应及时组织人员解除火情,以免喷头动作造成更大损失。 预作用装置启动后就不能自动复位,必须排空系统管路及阀内的水,重新进行复位调试后,系统才能进入伺应工作状态。 气压维护装置:是监视系统管路的工作情况的。当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止;当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。

  • 赛懵懵疑

    水系统是没有调试的,你看到这个这个最多500点以上的调试,是按水灭火控制系统联动控制器点数来算的,说白一点,就是按控制模块编码数来算的。也是属于电的调试。我是福建的,现在外面大部分人会按喷淋头的数量算这个调试,你看看你是什么立场吧,想算多,就套,按正常是不能套的。

  • 真相将自动

    什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?在以水为灭火剂的自动灭火系统中,水喷雾灭火系统是唯一兼具直接灭火和冷却双重功能的固定灭火系统。它可以扑救固体火灾,还可扑救液体火灾与电气火灾。虽然水喷雾灭火系统组成、工作原理、设计方法等方面和其他自动喷水灭火系统类似,因为它是以喷射水雾的形式实现灭火和冷却的,与其他系统喷水方式存在较大差别,灭火原理也不完全相同。

    1.冷却水雾的冷却作用体现在冷却火焰与燃烧区的气态物质。当喷雾水喷射至燃烧物表面时,会吸收大量的热而快速汽化,水雾的外表面积与高温气体、火焰发生热交换,夺取气体、火焰的热量。雾滴越小,同体积的水所形成的雾滴越多,其外表面积就越大,雾滴就越容易汽化,热效率越高,冷却作用越显著。当火焰和气态燃烧区被冷却后,燃烧反应速度降低,使燃烧的氧化反应很难维持。燃烧物表面温度快速降至燃点以下,燃烧即停止。

    2.窒息喷雾水喷射至燃烧区后,遇热汽化,生成比原液体体积大1700倍的水蒸气,围绕在燃烧物周围,使燃烧物周围空气中的氧气浓度不断降低,燃烧因窒息而停止。

    3.冲击乳化冲击乳化仅适用于不溶于水的可燃液体。喷雾水喷射到正在燃烧的液体表面时,因为水雾滴的冲击,在液体表面产生搅拌作用, 进而在液体表面形成一层由水滴与非水溶性可燃液体组成的乳化混合物,其中夹杂着大量气泡,这种乳化物不燃烧,包裹在可燃液体表面上,可使燃烧中断。

    4.稀释对于水溶性液体火灾,喷雾水因为与水溶性液体能很好溶合, 所以可使水溶性液体浓度降低,达到灭火的目的。应该指出,水喷雾灭火不是单一因素在发挥作用,是上述四种因素同时发生作用。对于不同性质燃烧物产生的火灾,其中有一个或两个因素起主要作用,其他因素起辅助作用。

  • 两把零一揪

    当烟火报警器启动灭火管路供水即通过雨淋阀将水通过中间的分流阀产生类似下雨的效果扩大面积喷淋到房间以它为中向四面喷淋而起到灭火的效果

  • 尼崎晴子windy

    细水雾灭火装置的调试需要专业人员进行的,千万不要自己私自进行,要不厂家也不会给维修了!tdaf001

  • 热情的打打杂

    自动喷淋水灭火系统调试,先局部,在整体,最后联动调试。也就是先调试水泵的手自动功能及供水情况,然后是减压阀的减压功能,再调试湿报阀的报警功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,调试高位水箱供水和增压稳压功能,向系统注水时检查水流指示器和信号阀的报警功能,检查是否存在漏水点。做整体手动测试,最后做系统联动测试。问的很笼统,可以具体点不?

  • 黎幕沐

    设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。

  • 我爱龚浩

    消防水系统(消火栓、喷淋)的管道试压已包含在管道安装定额项目中,不需要另套,你可以看一下定额中的工作内容。

    管道系统也不需要调试,只有报警系统要另套调试。我这里的是河北定额。