气体灭火可以投手动吗

2022-06-14 17:06:45 347人阅读
气体灭火可以投手动吗

3人参与回答

  • 小小文额呀

    3. 调试七氟丙烷灭火系统的调试宜在与之有关的灭火自动报警系统及其联动设备调试完毕后进行。

    调试人员需对七氟丙烷灭火系统及主要部件的结构、性能及使用方法有一定的了解和实践经验。系统调试前应对所安装的系统、部件及安装质量进行检查。系统调试时应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷放。调试的主要内容有:对每个防护区(保护对象)进行喷放灭火剂试验和备用灭火剂贮存容器的切换操作试验。■ 喷放灭火剂试验

    1)试验采用的贮存容器数应为防护区实际使用的容器总数的10%,且不得少于一个;

    2)试验采用自动控制方式启动;

    3)喷放的灭火剂试验结果应达到以下要求: ?灭火剂能喷入要求的防护区内,且能从防护区的每个喷头喷出; ?有关的控制阀门工作正常; ?声、光报警信号正常; ?贮存容器间内的设备以及灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。■ 主、备用灭火剂贮存容器切换试验将备用灭火剂贮存容器手动切换到系统管网上,然后进行喷放灭火剂实验,试验结果应与喷放灭火剂试验结果相同。

  • 德信聪

    七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。

  • 珠子美丽燕子

    区别如下1、手动状态,是在接到火灾报警和相关设备动作信号后,需要经过人工确认,来操作相关设备 。2、自动状态,是在接到火灾报警和相关设备动作信号后,按机器设定的程序来自动启动和操作相关设备。比如接到火灾报警后,自动播放疏散录音,自动将消防电梯迫降于一层,自动放下某个防火卷帘,接到消火栓启动的信号后,自动启动消防水泵等 。3、手动状态对人员的值班有较高要求,要求人员应该懂得消防系统如何操作,并确保人员在岗位上,发现问题能及时处理。自动状态会有一定的风险,有可能会导致消防设备误动作(非火警情况下),特别是气体灭火系统,因为误动作时可能会对场所内工作人员造成生命危险,所以一般是打在手动状态(大多数单位不敢打在自动状态)。(一)主电源故障。检查输入电源是否完好,熔断丝有无烧断、接触不良等情况。(二)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。(三)探测器回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏。(四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在,如有,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器,应及时更换。(五)一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复,恢复正常工作。