剧院的消防设施包括哪些
4人参与回答
-
金陵美食美女
这个超过500平米以上的需要设置消火栓系统,应急照明系统,自动报警系统和自动喷淋系统,防排烟系统和灭火器以及防火门的。
-
杜姥爷威武瑞
感烟、感温探测器,声光报警,手动报警,消防广播,室内、消火栓,喷淋,防火阀,防火卷帘门,地下室通风。
-
颜雨兮扑
(1)公共文化娱乐场所观众厅、舞厅的安全疏散出口,应当按照人流情况合理设置,数目不应少于2个,并且每个安全出口平均疏散人数不应超过250人,当容纳人数超过2000人时,其超过部分按每个出口平均疏散人数不超过400人计算。
(2)公共文化娱乐场所观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于1.4m。紧靠于门口1.4m范围内不应设置踏步。同时,太平门不准采用卷帘门、转门、吊门以及侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物。公共文化娱乐场所在营业时,必须保证安全出口和走道畅通无阻,严禁将安全出口上锁、堵塞。
(3)为确保安全疏散,公共文化娱乐场所室外疏散通道的宽度不应小于3m。为了确保灭火时的需要,超过2000个座位的礼堂、影院等超大空间建筑四周,宜设环形消防车道。
(4)在布置公共文化娱乐场所观众厅内的疏散走道时,横走道之间的座位不宜超过20排。而纵走道之间的座位数每排不宜超过22个,当前后排座椅的排距不小于0.9m时,可以增加1倍,但是不得超过50个;仅一侧有纵走道时,其座位数应减半。
-
陈小鱼Azuka
是的,这个根据规范要求的室内儿童游乐场所面积超过300平米及以上的就需要设置自动喷淋、自动报警系统,消火栓系统、应急照明系统和灭火器的,面积不足300平米的根据所在建筑的整体的性质确定,如果是单独的建筑的话可以不设置自动灭火系统的,只设置消火栓和灭火器、应急照明即可。开业前时需要去消防大队申请开业检查的,检查后出具消防证后才能开业的。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答