消防规定对于灭火器配置要求吗

2022-06-14 17:05:51 471人阅读
消防规定对于灭火器配置要求吗

3人参与回答

  • 米兰太平乡等

    灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:

    1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。

    2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。

    3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。

    4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。

    5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。

    6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。

    我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。

  • 采姑娘de小蘑菇

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  • 古墓派小白兔

    按照《建筑设计防火规范》的规定,七层以上的住宅建筑才需要设置消火栓系统。六层的住宅可以不设置消火栓。 按照《建筑灭火器配置设计规范》6.1.3条的规定,当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100平方米时,需要配置一具1A(2公斤干粉灭火器)灭火器,每增加100平方米,增配1A是的灭火器。 但是6层的多层住宅一般公共面积很少不会超过100平方米,所以一般不需要配置灭火器。 虽然规范没有要求配置灭火器,但是为了安全考虑还是应该配置一定数量的灭火器以备万一。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听