建筑防火中的标准层是指什么

2022-06-14 16:59:19 382人阅读
建筑防火中的标准层是指什么

5人参与回答

  • 秋绝JF

    标准层是指平面布置相同的住宅楼层。如果建筑上首层和其他层空间划分都一样的话首层就等于标准层~比如说一个高层宾馆24层,一般的来说一楼大堂肯定要和客房格局不同,这就要出一张首层平面图.第二层到第23层可能格局功能全部相同,这样从2~23层就可以出一张图,称之为标准层平面图,

  • 东土唐森

    高层民用建筑标准层的室内消火栓设计的要求主要是遵循国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-的要求,具体的要求如下:

    1、消火栓管网的要求

    由于题主问的是标准层的消火栓设置,故其管道应为架空管道,其材质要求是当工作压力p<=1.2MP时应采用热浸锌镀锌钢管、p>1.2MP时,采用热浸锌镀锌加厚钢管、无缝钢管、当p>1.6MP时应采用无缝钢管;

    高层建筑一般都采用设置有高位水箱的临时高压给水系统,所以其管网应采用环状管网,且当管网维修时关闭的竖管不超过一根,当竖管超过四根可关闭不相邻的两根。

    2、消火栓的设置间距要求

    消火栓的设置间距要满足同层的任何位置有不少于两支水枪的保护,且高层建筑的消火栓布置间距不得超过30米,这就涉及消火栓的保护半径问题,具体的计算如下:

    R=sL1+L2

    R:保护半径

    s:折减系数一般取0.8~0.9

    L1:水带的长度

    L2:水枪充实水柱水平投影

    消火栓的布置要满足30米和保护半径的要求,同时应设置在楼梯间、走道等易于使用和发现的场所,消防电梯前室必须设置消火栓,其数量可以计入建筑的消火栓数量内。

    3、消火栓的分区要求

    从室内消火栓的管网承压能力、阀门的承压能力等多方面考虑,规范对消火栓系统的分区作出明确的规定:

    a:当系统管网的工作压力超过2.4MP;

    b:当消火栓系统的管网静水压力超过1.0MP即水位差超过100米时就要实行分区给水。

    分区给水一般采用减压阀减压、减压水箱减压以及消防水泵采用并行或串联来进行减压。

    4、消火栓的出水动压要求

    高层建筑的室内消火栓的栓口出的动水压力不应小于0.35MP,其水枪的充实水柱不得小于13米。

    但是栓口的动水压力一般要求不应大于0.5MP,当栓口动水压力大于0.7MP时,应采取一定的减压措施,采用减压稳压消火栓是常用的减压措施。

    5、消火栓箱内水带、水枪要求

    水带的要求:一般要求采用公称直径为65的有村里水带,其长度一般不允许超过25米;

    水枪的要求:一般配置的水枪为喷嘴直径大于等于19mm的水枪。同一座建筑物内应该配置同一型号规格的水带、水枪以及接口。

    我就回答这么多了,希望我的回答能够对你0有所帮助。

  • 我是lucy嘻嘻嘻

    一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构。

    二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构。

    三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构。

    四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。

    在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。

    根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

  • 蝶澈璐

    除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:

    1消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

    2消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。

    3消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。

    4消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。

    5消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。

    6消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。

    7临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

    8消防电梯间前室应设消火栓。

  • 幽冥天尊府

    建筑上的标准层是指平面布置相同的住宅楼层。一般都是高层上会出现标准层。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。