    消防电梯的设置要求

    7.3.1下列建筑应设置消防电梯:

    1、建筑高度大于33m的住宅建筑;

    2、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;

    3、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m^2的其他地下或半地下建筑(室)。

    7.3.2消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。

    7.3.3建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:

    1、建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;

    2、局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m^2的丁、戊类厂房。

    7.3.4符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

    7.3.5除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

    1、前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外;

    2、前室的使用面积不应小于6.0m^2;与防烟楼梯间合用的前室,应符合建筑设计防火规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定;

    3、除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

    4、前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。

    7.3.6消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

    7.3.7消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

    7.3.8消防电梯应符合下列规定:

    1、应能每层停靠;

    2、电梯的载重量不应小于800kg;

    3、电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;

    4、电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;

    5、在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;

    6、电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;

    7、电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

  • 春之无奈

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-规定,下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:

    1、任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;

    2、每座占地面积大于1000m^2的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m^2或总建筑面积大于1000m^2的卷烟仓库;

    3、任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m^2的地下或半地下商店; 4.图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;

    4、地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;

    5、特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;

    6、大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于1500m^2或总建筑面积大于3000m^2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

    7、歌舞娱乐放映游艺场所;

    8、净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内;

    9、电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;

    10、二类高层公共建筑内建筑面积大于50m^2的可燃物品库房和建筑面积大于500m^2的营业厅;

    11、其他一类高层公共建筑;

    12、设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 13、建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。

    14、建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系统,套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时,公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播。 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

    火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器。