消防设施图怎么做

2022-06-14 16:43:07 93人阅读
消防设施图怎么做

5人参与回答

  • 高高cher

    等车无聊来答一波,属性快配合数据提取是个神技。通过attdef命令创建属性,再将这个属性对象做到风机、配电箱等块中,这个块就成了属性块。属性的作用就是赋予一个块数据信息。比如暖通专业做材料表需要风机的风量、风机类型、功率、尺寸等等信息。可以通过把这些属性直接坐在风机块里,然后用数据提取功能提取这些数据到excel表格中,就不需要再手打材料表了。再说电气专业,消防报警系统图需要按照分区统计各类消防点位的数量。如果画平面图时采用属性快,将所有的点位设置好属性标签再布点,那么最后统计的时候只需要用数据提取功能将这些点位数量输出到excel表格中形成数据库,然后通过excel公式来统计数量就非常容易了。总结来说所有cad图中的需要统计,或者需要计算的数据。都可以通过属性提取的方式来实现,原本在平面图中的数据在绘制系统图或者材料表时往往需要再手动输入一遍,用属性提取就可以大大减少这一重复劳动。还有个好处是excel处理数据的能力比cad强大多了,比如现在强电的系统图我都是用excel表格绘制,只需要输入回路的容量和用途,excel公式会自动判断这个回路的断路器电流,电缆规格,配电箱总开关该用负荷开关还是断路器,与下级配电箱的级差是否满足要求,是否需要装表,是否需要加电气火灾探测器等等所有信息。采用cad的话这些都得自己去判断,效率低下不说还容易出错。

  • 桨绽赝

    这个很简单,拿着设计图纸转换下格式,把一些没用的线条删除,只留下道路和里面的大分隔,按照通道依门口画上示意箭头,粘贴在门的旁边,记住要标注当前所处的位置

  • 太阳挂tian

    希望对你有帮助!建议使用WPS软件制作,它自己带有很多图标,可以使用,而且可以移动各种物件位置。

    而WORD里面比较少,还不能错位布置物件。

  • 筱糖Alice

    消防图纸的一些规范: 消防蓝图需要的一些图: 1、 设计说明 2、 原示平面图 3、 平面布置图(轴线和装修层的原示竣工图的轴线必须一至) 4、 隔断尺寸图 5、 地面铺装图 6、 电气系统图 7、 电气说明图 8、 天花布置图 9、 空调布置(整层装修时需要空调布置图,局部不需要) 10、强电布置图 11、弱电布置图 12、消防烟感布置图 13、应急照明及安全出口示意图 14、消防疏散布置图 15、消防自然排烟图(不符合自然排烟的应有消防机械排烟图) 16、消防喷淋布置图做消防图纸的一些规范: 1、办公室的消防通道为1.5M、1.6M、1.8M 2、 室内每个门的尺寸不允许小于900M 3、 中控室的最小面积是6m^2 4、 轴号标注要求: 1) 横向为阿拉伯数字 2) 综向为英文字母(注英文字母“I”T和“O”不可作为】。

    5、 指北针(原始平面图和平面布置图上放,其他图纸无需放) 6、 喷淋、烟感的图纸不可以出现在同一张图纸里。7、 里面需要有两个喷淋之间的距离,并标出管径,喷淋的最大保护半径1.8M,两个喷淋之间的最大距离不能大于3.4M,最小距离不能小于2.4M 8、 综合天花图,综合天花图包括:顶面造型图、喷淋点位图、烟感点位图、风口图、如有广播、也需增加广播位置图(注:风口图必须跟烟感之间距1.5M 9、 装修区域必须有两个逃生出口,室内房间面积超过50m^2必须两个门,(主入口门可向里开,但消防门必须向外开。并保证个门之间的距离不小于5M 10、可燃气体探测器设计5M,现场有阀门。11、装修场所采用的是自然排烟时,如有的房间不能开启外窗时,其房间的隔断可做不到顶的隔断,距顶的距离是450mm。可开启窗户的面积必须是该装修场所建筑面积的2%。12、装修场所的隔断都到顶的时,每个房子房间根据需要要设计烟感或温感等。13、设计安全出口时,从室内任何一点儿到最近安全出口的直线距离不宜大于30m. 14、工程内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层。15、消火栓的间距不应大于50m。灭火器的保护距离应小于30m。一般规定灭火器的保护距离,15-30m,其中手提式灭火器的保护距离为15-23m。16、中托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动的场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建(室)内。

  • 杏香满屋

    你可以用 Edraw亿图软件来画消防疏散示意图,这个软件有很多相关的模板和实例,可以帮助你快速的创建。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听