气体灭火系统强度试验怎么做
2022-06-14 16:42:00
471人阅读
气体灭火系统强度试验怎么做
5人参与回答
-
行云流水郡
气体灭火系统包含自动报警以及气体灭火。
你的问题比较简单没有详细说明白。你的问题可以咨询下当宁消防看看哦。
-
水晶冰香蕉
自动喷水灭火系统主要是水压试验,气体灭火系统管道除了水压强度试验外还要做气体严密性试验
-
小疯子不在火星
喷淋系统和消火栓系统都要进行官网冲洗及水压试验,其中水压试验包含严密性及强度试验,没有气压试验~~~气体灭火系统管道才需进行气压试验~~
-
凌雨草
D答案解析: 气体灭火系统季度检查项目包括:
①可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定;
②储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无动;
③连接管应无变形、裂纹及老化。
必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换;
④各喷嘴孔口应无堵塞;
⑤对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火荆净重不得小于设计储存量的90%;
⑥灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。D选项属于月检查项目。
-
极限SNAKE
正确答案:B,C,D,E解析:合格判定标准①阀驱动装置的数量、型号、规格和标志、安装位置符合设计要求;②气动阀驱动装置的启动气体储瓶上需永久性标明对应防护区或保护对象的名称或编号。
③经检查,拉索式机械阀驱动装置的拉索除必要外露部分外,其他部分采用了经内外防腐处理的钢管防护;拉索转弯处设置有专用导向滑轮;拉索末端拉手设在专用的保护盒内;拉索套管和保护盒已固定牢靠
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答