消防设施故障都有哪些
2022-06-14 16:29:10
276人阅读
消防设施故障都有哪些
3人参与回答
-
恩左king
这个最简单的就是找维保单位出具方案维修解决即可,要不就是需要根据故障原因分别罗列整改整修方案 ,然后按照方案实施。
-
沉鱼live
火灾自动报警系统容易出现的问题、产生的原因及处理方法:(1)探测器误报警,探测器故障报警。原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。处理方法:根据安装环境选择适当的灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动按钮误报警,手动按钮故障报警。原因:按钮使用时间过长,参数下降,或按钮人为损坏。处理方法:定期检查,损坏的及时更换,以免影响系统运行。 (3)报警控制器故障。原因:机械本身器件损坏报故障或外接探测器、手动按钮问题引起报警控制器报故障、报火警。处理方法:用表或自身诊断程序判断检查机器本身,排除故障,或按(1)(2)处理方法,检查故障是否由外界引起。 (4)线路故障。原因:绝缘层损坏,接头松动,环境湿度过大,造成绝缘下降。处理方法:用表检查绝缘程度,检查接头情况,接线时彩用焊接、塑封等工艺。
-
墨尔迪勒真的
消防维护保养要求如下:
1、按照规定对委托维修保养的建筑消防设施进行定期检查、维修和保养;
2、对消防设施出现的故障及时修复,保证其正常运行;
3、对维修保养的消防设施运行情况,每季度检查一次,每半年向市公安消防局报告一次,当出现严重故障不得不停用时,应立即报告;
4、坚持24小时值班制度,随时受理委托单位有关消防设施的故障报告并及时排除;
5、如维修保养不到位,致使消防设施失去作用造成后果的,要负法律责任。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答