  • 只为听风浅唱

    无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。

    所以总共是130KG

  • 点点的乖滴滴

    根据防护区的体积和使用情况来计算。例如计算机房就用(长*宽*高*0.634+3),那个0.634是换算出来的可灭火浓度的系数。那3是钢瓶内所喷不出的灭火剂。

  • 巧克力dreamy

    需要计算。

    如果有静电地板,地板下内也要计算。

    依据:

    气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

    3.2.4防护区划分应符合下列规定:

    1防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

  • 好仕多磨

    假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。