干粉灭火器的压力设定在多少

2022-06-14 16:19:20 426人阅读
干粉灭火器的压力设定在多少

7人参与回答

  • 簿蠢屡

    干粉灭火器的压力在1.5mpa左右,二氧化碳灭火器的压力5--6mpa左右;水水压试验指的是灭火器在充装前所做的瓶体压力检查试验,一般为灭火器正常压力值得1.5倍;

  • 隔岸观火的美丽

    灭火器的标准压力值没有固定的标准只有范围值。 干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。 简易式灭火器是近几年开发的轻便型灭火器。它的特点是灭火剂充装量在500克以下,压力在0.8兆帕以下,而且是一次性使用,不能再充装的小型灭火器。

  • 颜冉太

    肯定可以啊,标准压力就是1.2MP,压力表上最大压力显示是2.5MP类!!!

  • 南极奇观

    这个干粉灭火器,它正常压力应该在1.2左右。他的压力表上有个显示牌,上面有一块黄一块红一块绿。在绿色区域属于正常的压力范围,红色压力就偏低了,是个警戒,黄色的压力偏高。这个干粉灭火器呢?满五年以后,然后每两年检测一次,这个干粉灭火器的使用寿命是十年。

  • 自信非凡

    压力在1.0和1.4之间为允许范围。偏离了就要重新换粉,重新加压。只有绿区才可以,在绿区压力不可低于1.2否则就是不合格。红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。每年都要检修一次

  • 谂仓妹

    您好:

    干粉灭火器一般用磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾等做成干粉灭火剂,利用二氧化碳或氮气作动力;干粉储存容器设计压力一般在1.6MPa或2.5MPa压力级,属于低--中压容器。干粉灭火器上的压阀为标准低压--中压阀设计,可最大承受1.6--2,5MPa压力。

    说明:干粉灭火器分低压和中压两种;低压级别的为:1.6MPa;中压级别的为:2.5MPa。

  • 任先森你不懂贞

    灭火器压力分三个阶段

    1、绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。

    2、黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

    3、红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。不能使用

    所以说黄色区域有爆炸的危险,一般是不推荐使用。但是在紧急情况下还是可以勉强使用的。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听