多层公共建筑防火分区如何划分

2022-06-14 16:18:27 95人阅读
多层公共建筑防火分区如何划分

4人参与回答

  • 阿努比斯YYH

    建筑材料据燃烧性能(不燃、难燃、可燃、易燃)分为四个等级。根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)(2001年修订版)规定,生产的或储存的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。《石油化工企业设计防火规范》【GB50160--1992】【1999年修订版】中,同样以使用、生产或储存的物质的危险性进行火灾危险陛分类。根据火灾危险陛的不同,可从防火间距、建筑耐火等级、容许层数、安全疏散、消防灭火设施等方面提出防止和限制火灾爆炸的要求和措施。我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准,因为对建筑物来说楼板是最具代表性的一种至关重要的构件。在制定分级标准时首先确定各耐火等级建筑物中楼板的耐火极限,然后将其它建筑构件与楼板相比较,在建筑结构中所占的地位比楼板重要的,可适当提高其耐火极限要求,否则反之。根据我国国情,并参照其他国家的标准,《高层民用建筑设计防火规范》把高层民用建筑耐火等级分为一、二级;《建筑设计防火规范》分为一、二、三、四级,一级最高,四级最低。

  • 给对方都是是

    49.8米高的公共建筑,属于高层公共建筑。对于高层公共建筑来说,每个防火分区的最大允许建筑面积为1500m^2。当设置了自动灭火系统时,建筑面积可以加倍,那么意思是一个防火分区面积最大可以到3000m^2。你所说的每层约3000平米是否包括回廊在内。如果包括回廊的话,那么回廊单独做一个防火分区,其余每层划分为一个防火分区。如果没有包括回廊,面积大于3000的话,每层划为两个防火分区。面积小于3000,则每层划为一个防火分区。

  • 卟偌

    1、通常不同层防火分区是用楼板、防火墙、防火门、防火卷帘来划分。同一层的防火分区是用防火墙、防火卷帘和防火门来划分的。2、防烟分区通常是按楼层划分,同一层内,是按房间隔墙、下垂的50CM的梁和挡烟垂壁划分的。3、高层建筑一类建筑每个防火分区1000平方米,二类建筑1500平方米,地下室500平方米。设有自动灭火系统的可增大一倍,一类建筑的电信楼可增大50%,高层建筑裙楼2500平方米,设自动灭火系统时可增大到5000平方米每个防烟分区是500平方米。

  • 青龙汲水inging

    根据高层民用建筑的火灾危险性及高层建筑的特点,结合我国的实际情况,参考国外对高层民用建筑防火分区的划分,我国《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区,高层民用建筑每个防火分区的最大允许建筑面积不应超过下列的规定。

    建筑类别每个防火分区建筑面积(m^2)

    一类建筑 1000

    二类建筑 1500

    地下室 500

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。