遮挡灭火器怎么解释

2022-06-14 16:11:45 336人阅读
遮挡灭火器怎么解释

5人参与回答

  • 图掏约

    1、灭火器本身必须张贴合格证;(有两种形式的合格证) 2、灭火器箱上应张贴灭火器的使用方法; 3、灭火器箱内应配有消防器材检查记录卡。

  • 某某的阿木童

    1、不得遮挡。

    2、《中华人民共和国消防法》 第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。第六十条单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:? (一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;? (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; ? (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;? (四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; ? (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;? (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。? 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。? 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。? 3、此外,《建筑灭火器配置设计规范》明确,灭火器应当放置的醒目方便取用处。

  • 笨笨的xinxin

    新《消防法》第六十条规定:“单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一) 消防设施、器材或者消防安全标志的配备、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二) 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口湖或者其他妨碍安全疏散行为的;(四) 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五) 占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(六) 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的(七) 对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的;个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。”

  • 肆胤闻

    干粉灭火器通常灭液体和气体类的火灾更有效。因为干粉的渗透性差,往往只能灭掉外层的火,物质燃烧后内部仍有高温,而干粉的降温作用是不明显的,所以有可能内部持续发热阴燃,最终会死灰复燃。向木材纸类这种固体类火灾,用水型灭火器或直接用水就可以灭掉。也可以用窒息法灭火,找厚的棉被毛毯,把它整个覆盖住,隔绝了氧气,火就烧不起来了。实在找不到灭火器或水源,把周围其它没有着火的可燃物搬走,烧着的东西就让它烧,等到烧没了,火自然就熄灭了。

  • 诺夏如风

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听