管网气体灭火怎么计算
6人参与回答
-
乡下的马车
利达气体灭火控制盘单区占2个总线地址。
气体灭火保护区外设气体灭火控制盘,根据保护区内的烟感、温感等报警信号接收报警联动控制器的启动命令,入口门外上方设放气灯,门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内钢瓶电磁阀引至气体灭火控制盘驱动输出端子,压力开关反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,风阀、电源等接至气体灭火控制盘空调、切电等控制接点。
-
人像专家
有,《气体灭火设计规范》里的压力计算中有公式,你把水平管路放成0,用各种管道都计算一下,就能得出每种管道最高的爬升距离了,不过跟充装率有很大关系,每种管道,没个不同重装率都有不同的爬升高度。你这样问本身就不好确定。太仓苏安消防设备被有限公司
-
态度游离症爽
根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为:1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】;Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】;Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=1.1*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】;Qx----灭火剂在防护区的平均喷放速率【kg/s】;Pf----围护结构承受内压的允许压强【Pa】。 3.2.7防护区需要开设泄压口,是因为气体灭火剂喷入防护区内,会显著地增加防护区的内压,如果没有适当的泄压口,防护区的围护结构将可能承受不起增长的压力而遭破坏。有了泄压口,一定有灭火剂从它流失。在灭火设计用量公式中,对于喷放过程阶段内的流失量已经在设计用量中考虑;而灭火浸渍阶段内的流失量却没有包括。对于浸渍时间要求10min以上,而门、窗缝隙比较大,密封较差的防护区,其泄漏的补偿问题,可通过门风扇试验进行确定。由于七氟丙烷灭火剂比空气重,为了减少灭火剂从泄压口流失,泄压口应开在防护区净高的2/3以上,即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3。3.2.8条文中“泄压口宜设在外墙上”,可理解为:防护区存在外墙的,就应该设在外墙上;防护区不存在外墙的,可考虑设在与走廊相隔的内墙上。3.4.6泄压口面积是该防护区采用的灭火剂喷放速率及防护区围护结构承受内压的允许压强的函数。喷放速率小,允许压强大,则泄压口面积小;反之,则要求泄压口面积大。泄压口面积可通过计算得出。由于IG541灭火系统喷放过程中,初始喷放压力高于平均流量的喷放压力,约高出平均流量喷放压力1倍。推算结果,初始喷放的峰值流量约是平均流量的倍。因此,条文中的计算公式是按平均流量的倍求出的。建筑物的内压允许压强,应由建筑结构设计给出。表4的数据供参考:建筑物的内压允许压强表3.4.6建筑物类型允许压强【Pa】轻型和高层建筑1200标准建筑2400重型和地下建筑4800
-
苏虾仔童鞋
化学中比较相对分子质量,例如氧气相对分子质量为32,空气29,32>29,所以氧气密度大。物理中可以将气体冲入气球,放到空气中气球上升,则气体密度比空气小
-
月半月半月半月半要变瘦
例:
图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。
其他场所的类推。
希望对你有帮助。
重庆九霄科技
-
草莓甜心大叔
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。
根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答