细水雾灭火系统中用到什么阀
5人参与回答
-
阳光的喜爱猫猫
细水雾灭火系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、探测器、控制器和细水雾喷头组成.细水雾灭火系统又分为开式细水雾灭火系统和闭式细水雾灭火系统两种。开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。1.开式细水雾喷头2.火灾探测器3.喷雾指示灯4.火灾声光报警器5.分区控制阀组6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.压力表10.水流传感器11.压力开关12.泄水阀(常闭)13.消防泵14.止回阀15.柔性接头16.稳压泵17.过滤器18.安全阀19.泄放试验阀20.液位传感器21.贮水箱22.分区控制阀(电磁/气动/电动阀),由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成。闭式细水雾灭火系统采用闭式细水雾喷头,系统组成。1.闭式细水雾喷头2.末端试水阀3.水流传感器4.分区控制阀(常开,反馈阀门开启信号)5.排气阀(常闭)6.火灾报警控制器7.消防泵控制柜8.控制阀(常开)9.水流传感器10.压力开关11.泄水阀(常闭)12.消防泵13.止回阀14.柔性接头15.稳压泵16.安全阀17.泄放试验阀18.过滤器19.液位传感器20.贮水箱根据使用场所的不同,闭式细水雾灭火系统又可以分为湿式系统、干式系统和预作用系统三种形式。闭式细水雾灭火系统适宜于采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库等保护对象。
-
我不放弃爱你稻
高压球阀位于细水雾高压主泵的高压集流管之后,处在压力10MPa以上的管道位置。
例如:水泵出水总球阀,为维护方便而设置的球阀,分区控制阀组上的球阀。各球阀具体作用不同,就不一一说了,详情可参阅细水雾相关介绍
-
乖兔子monica
细水雾灭火系统巡查内容主要包括系统的主备电源接通情况;控制阀等各种阀门的外观及启闭状态;消防泵组、稳压泵外观及工作状态;系统储气瓶、储水瓶、储水箱的外观和工作环境;系统的标志和使用说明等标识状态;释放指示灯、报警控制器、喷头等组件的外观和工作状态;闭式系统末端试水装置的压力值;系统保护的防护区状况等。
-
晴天公仔VIVAN
由于撞击雾化细水雾喷头是直接压力喷嘴中,由喷孔喷出的细液柱击中正对着它的直径与喷孔孔径相同的靶针,然后形成极细密的雾化广泛应用园林景观造雾、厂房加湿降温、 农作物花卉加湿、空调外机降温等。相比较而言高压单流体细水雾灭火系统更加适用于扑救A类、B类、C类和电气类火灾。
-
苏小醒qyd
高压细水雾自动灭火系统开式和闭式,工作原理不同,组成部件不同。
式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、开式分区控制阀、开式喷头、管网及火灾自动报警联动设备等组成。
工作原理:准工作状态下,分区控制阀后分配管网不充水,仅在供水干管中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa )。当火灾发生时,火灾探测器发出报警信号后,通过火灾报警联动控制器自动打开开式分区控制阀和泵组,使整个保护区域所有喷头同时喷洒细水雾灭火。
闭式系统:
主要由水源、供水装置(泵组)、湿式分区控制阀、闭式喷头、管网等组成。
工作原理:准工作状态下,整个管网中充满有压水(一般稳压在10MPa ~ 14MPa)。发生火灾时,火场温度上升,当温度达到或超过喷头热敏元件公称动作温度时,热敏元件动作,闭式喷头开启。闭式分区控制阀组内的流量开关动作,并将状态信号反馈至消防控制中心,联动相应防护分区喷洒指示灯点亮;管网压力随之下降,稳压泵启动,运行15s后管网压力若未达到1.2MPa,则消防泵启动,喷头以额定工作压力喷洒细水雾灭火。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答