库房如何设置消防设施
4人参与回答
-
丸子浩浩梁
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
-
丑女无敌ing
要回答这个问题,先要搞清楚丙类仓库的规模,及是高层仓库还是多层仓库、仓库的单层建筑面积以及总建筑面积、仓库储存物质的种类等等确定消防设施设置的关键因素,这样,我们才能最终确定丙类仓库需要设计哪些消防设施才能满足现行消防规范的要求。下面我就规范的要求作一简单的回答,希望能对你有所帮助。
1、室内消火栓的设置规定
根据《建筑设计防火规范》规定,仓库的占地面积>300平方米时就应该设置室内消火栓系统;但粮食仓库和金库可以不设置室内消火栓。
2、规范要求设置自动喷水灭火系统的丙类仓库
单座建筑占地面积超过1000平方米的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的丙类仓库(单层建筑面积不超过2000平方米的储存棉花的仓库,可以不设置);单座建筑占地面积超过600平方米的储存火柴的仓库以及建筑面积大于500平方米可燃物品地下仓库和大于500平方米的邮政建筑内的空邮袋库;丙类的高层仓库和高架仓库;丙类仓库的占地面积超过1500平方米或建筑面积超过3000平方米的仓库建筑;
3、规范要求设置火灾自动报警系统的丙类仓库
丙类仓库储存的是的丝、麻、棉、毛、毛皮、化纤及其制品的且单座占地面积超过1000平方米的;丙类仓库储存的物质是卷烟且建筑的占地面积超过500平方米或总的建筑面积超过1000平方米的仓库。
4、规范要求设置防排烟的丙类仓库
丙类仓库应设置防烟设施的部位是:封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室或合用前室、消防电梯前室应设置防烟设施。可以采用满足开窗面积要求的窗进行自然通风和排烟;否则就应该采用设置正压送风机进行送风的防烟方式。
丙类仓库应设置排烟设施的部位是:占地面积超过1000平方米的仓库;高度超过32米的高层仓库内长度超过20米的供人员疏散的走道。
5、规范要求设置消防应急照明和疏散指示的仓库
丙类仓库的楼梯间、前室、合用前室、疏散走道、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房等火灾时扔需要工作的地方应设置消防应急照明和疏散指示标志。
6、丙类仓库室外消防给水的设置
丙类仓库应设置室外消火栓系统,其可以采用满足两路市政给水干管的市政给水,也可以采用消防水池作为水源来供水的方式。
其余的设施还有疏散楼梯间的设置、消防电梯的设置、灭火救援窗的设置等等消防设施就不一一描述了,如需了解你可以参阅《建筑设计防火规范》GB50016-,里面有详细的阐述。
-
程杨清
属于危险化学品化学危险品仓库是贮存易燃、易爆等化学危险品的场所,仓库选址必须适当,建筑物必须符合规范要求,做到科学管理,确保其贮存、保管安全。贮存保管的安全要求:
①化学物质的贮存限量,由当地主管部门与公安部门规定;
②交通运输部门应在车站、码头等地修建专用贮存化学危险物质的仓库;
③贮存化学危险物质的地点及建筑结构,应根据国家有关规定设置,并充分考虑对用围居民区的影响;
-
小洋你是个好人
1、看来你这是个普通的物流仓库(非化学品的)
2、消防要求很多,比如电气设施、应急照明、疏散门的要求,建筑的耐火等级什么的
3、我猜你可能是想问配几个灭火器吧。根据《建筑灭火器配置设计规范》,配2个4kg的干粉灭火器就行了,为了保险起见,建议配4个。每2个一组,摆放在便于取用和方便能看的到的地方。
相关问题
- 建筑消防设施检测机构资质办理条件有哪些内容1个回答
- 双电源与消防备用电源区别1个回答
- 怎样取得消防工程安装资质?1个回答
- 消防设施未完善怎么处理5个回答
- 步梯楼需要消防设施吗3个回答
- 消防设施工程资质如何办理4个回答
- 修理小区消防设施需要什么资质4个回答
- 消防设施操作员中级理论考试多少道题4个回答